更衣的程序 HAEgR  
Q~G+YjM3  
①每个受训者事先必须先经过无菌操作的培训,如无菌衣穿着的SOP,接触法取样的方法污染控制和无菌操作技术等。 N(vzxx^  
②进入无菌室前,受训者先要进行更衣的实践。 L~x3}o$-o  
③管理人员必须向每个受训者解释更衣微生物挑战试验的程序。 l " pCxA  
④将微生物挑战试验用在3 次更衣程序上。受训者经过3 次更衣练习,直到达到“会穿衣进入无菌室”的程度。 F7^8Ej9*a  
⑤每次挑战性试验用Rodac 直接接触法取样,取样点如下: }X$ vriW  
——每个手套(5 只手指); JaKR#Y$+~  
——胸口处(在拉链中心至少有1 点); Bwjd/id q  
——口罩; >aW|W!.  
——帽兜额头处; kFgN^v^t  
——防护眼镜(2 块镜片); `IOp*8  
——靴子与工作裤接口处(左右各1 点); EJjTf:  
——前臂。 oo) P(_"u  
-b~MQ/, 2  
2.更衣的频率 Q\z3YUk  
①每个受训者必须经过3 次更衣试验达标后才能进入无菌室。 Xx[ L K  
②更衣已合格的操作工每年需重复一次更衣试验,尚未进入无菌室的人员每4 个月重复一次。 2_vE  
③当发现合格人员中有违反更衣程序趋向时,须重复l~3 次更衣试验。 E}lU?U5i  
o m`r^3,  
3.更衣的合格标准 SW (7!`  
①已证明受训人掌握了更衣程序、污染控制和无菌技术。 9<kKno  
②资料和录像显示出受训人3 次更衣试验的程序都是正确的。 O}NR{B0B3&  
③3 次试验的微生物检测结果在合格标准内。参考合格标准如下表所示。采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿”采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿” HB {-^9{E  
采样点        CFU·皿        采样点        CFU·皿 YP>VC(f   
手套        ≤3        前额        ≤5 SOb17:o3|  
胸口        ≤5        眼镜        ≤10 )~_!u}+:(  
前臂        ≤5        靴子—裤子接合处        ≤5 ' :g8a=L  
口罩        ≤10 W0tBF&E"  