只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-18
更衣的程序 b*fgv9Kh'  
cH-@V<  
①每个受训者事先必须先经过无菌操作的培训,如无菌衣穿着的SOP,接触法取样的方法污染控制和无菌操作技术等。 X.K<4N0A9J  
②进入无菌室前,受训者先要进行更衣的实践。 o 47r<>t  
③管理人员必须向每个受训者解释更衣微生物挑战试验的程序。 4ww]9J  
④将微生物挑战试验用在3 次更衣程序上。受训者经过3 次更衣练习,直到达到“会穿衣进入无菌室”的程度。 T,fI BD:  
⑤每次挑战性试验用Rodac 直接接触法取样,取样点如下: Q "oI])r  
——每个手套(5 只手指); B:"THN^  
——胸口处(在拉链中心至少有1 点); -K(fh#<6KO  
——口罩; {)- .xG  
——帽兜额头处; )oo~m\`  
——防护眼镜(2 块镜片); zWw2V}U!  
——靴子与工作裤接口处(左右各1 点); z!= P@b  
——前臂。 ?wMHS4  
2.}R  
2.更衣的频率 1,2EhfX|s  
①每个受训者必须经过3 次更衣试验达标后才能进入无菌室。 <Pqv;WI|R  
②更衣已合格的操作工每年需重复一次更衣试验,尚未进入无菌室的人员每4 个月重复一次。 \ v@({nB8  
③当发现合格人员中有违反更衣程序趋向时,须重复l~3 次更衣试验。 *ck}|RhR  
={(j`VSUX0  
3.更衣的合格标准 q1Qje%9@t  
①已证明受训人掌握了更衣程序、污染控制和无菌技术。 ~2 }Pl)  
②资料和录像显示出受训人3 次更衣试验的程序都是正确的。 8:;#,Urr  
③3 次试验的微生物检测结果在合格标准内。参考合格标准如下表所示。采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿”采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿” ?T*";_o,B  
采样点        CFU·皿        采样点        CFU·皿 \ElX~$fS  
手套        ≤3        前额        ≤5 3 ]}'TA`v  
胸口        ≤5        眼镜        ≤10 xb^ Mo.\[  
前臂        ≤5        靴子—裤子接合处        ≤5 %g^" ]  