只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-18
更衣的程序 0E (G1o'  
E m+&I  
①每个受训者事先必须先经过无菌操作的培训,如无菌衣穿着的SOP,接触法取样的方法污染控制和无菌操作技术等。 lq, ]E/<&  
②进入无菌室前,受训者先要进行更衣的实践。 l7@cov  
③管理人员必须向每个受训者解释更衣微生物挑战试验的程序。 EdSUBoWF}  
④将微生物挑战试验用在3 次更衣程序上。受训者经过3 次更衣练习,直到达到“会穿衣进入无菌室”的程度。 ssoE,6kS  
⑤每次挑战性试验用Rodac 直接接触法取样,取样点如下: fH:S_7i  
——每个手套(5 只手指); r_ B.b K  
——胸口处(在拉链中心至少有1 点); A^LS^!Jz  
——口罩; *W>, 98  
——帽兜额头处; e+4Eiv  
——防护眼镜(2 块镜片); D<<q5gG  
——靴子与工作裤接口处(左右各1 点); <8Nr;96IA  
——前臂。 2efdJ&eIV  
P4eH:0=#  
2.更衣的频率 i ?uX'apk  
①每个受训者必须经过3 次更衣试验达标后才能进入无菌室。 P B5h5eX  
②更衣已合格的操作工每年需重复一次更衣试验,尚未进入无菌室的人员每4 个月重复一次。 gFu,q`Vf*  
③当发现合格人员中有违反更衣程序趋向时,须重复l~3 次更衣试验。 p4UEhT  
1sonDBd0@;  
3.更衣的合格标准 g`fMHU7  
①已证明受训人掌握了更衣程序、污染控制和无菌技术。 {x _cgsn  
②资料和录像显示出受训人3 次更衣试验的程序都是正确的。 (6:.u.b  
③3 次试验的微生物检测结果在合格标准内。参考合格标准如下表所示。采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿”采样点参考标准(Rodac 法)/CFU·皿” HpfZgkC+  
采样点        CFU·皿        采样点        CFU·皿 z/f._Z(  
手套        ≤3        前额        ≤5 % Q &']  
胸口        ≤5        眼镜        ≤10 {#4a}:3  
前臂        ≤5        靴子—裤子接合处        ≤5 7 @}`1>97  
口罩        ≤10 \=im{(0h  