iwCnW7:  
二、初效过滤器的清洗规程 \P!v9LX(  
7*OO k"9  
1.拆除程序 |A 7Yv   
IoJkM-^H&)  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 J'Yj_  
l},*^Sn<5  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 V>@NkQ<|y  
M\,0<{  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 :cG_aO kid  
X~5TA)h;~  
2.清洗过滤器 z >vzXM  
WUGPi'x  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 wX#=l?,K  
nBaY|  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 W*u Yb|0  
W4QVWn %3  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 G#N h)ff  
* ?rw'  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 N3MMxm_u  
UALwr>+VJ  
3.安装程序 6BFtY+.y  
D+ LeZBJ  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 >VE,/?71@  
nDkyo>t .  
3.2.关好风柜侧门。 O!hg@[\B+  
^%)'wDK  
3.3.合上电源,开机试运行。 S M@l4GH  
>+7+ gSD#:  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 (%oZgvM  
eq<xO28z  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 =mn)].Wg  
\%KJ +PJ  
3.6.更换周期:3个月。 6$4G&'J  
.LIEZ^@  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 oY;=$8y<q  
%N.qu_,IZ  
Dq$co1eT  
h4N%(?7  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 H<YhO&D*u  
(bT3 r_  
8AX+s\N  
7E 4Xvg+c  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 w26x)(7  
97XGJ1HI  
~-dL #;  
{\ 87]xJ  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 orU++,S4Pm  
[p 6#fG *  
i*q!|^M  
hhZU E]  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。  `LWZ!Q  
T-'B-g  
Sn _zhQxG  
%s#`i$|z*n  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 $S|2'jc  
ilyQ gEjC  
w|1Gb[  
R+s_uwS  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 Z_^v#FJ'l  
K 7x,>  
(5"BKu1t  
[|sKu#yW  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 9u'hCi(  
o adlyqlw#  
9iQcK&D 2  
$E^#DjhRQ3  
8.清洗周期:每月一次。 {C%/>e2-%  
n7vLw7  
'DQp  
 *it(o  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 X$O,L[] 4  
vf@d (g  
[Cz.K?+#M  
{rWu`QT  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 /Q"nQSG  
n=RAE^[M  
)o[ O%b  
`n:IXD5'  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
jFc{$#g-  
四、高效过滤器的检漏更换规程 K@,VR3y /  
W6iIL:sp  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 h P1|l  
\*N1i`99  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 ?7+ 2i\L  
^v'Lu!\f  
3.更换的操作步骤如下。 b2Hpuej  
@e7+d@ O<  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 40E[cGz$*  
88K*d8m  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 z)B=<4r  
V_pBM  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 I}WJ0}R  
W#[!8d35$  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 M@\'Y$)Y{  
f- <6T  
3.5.更换后,做好记录。 "Tv7*3>  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
97Zk P=Cq  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 }F{C= l2  
22GnbA7O  
1.纯化水输送系统的清洗。 B;GxfYj  
LG=X)w)W4S  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 Gefnk!;;  
Kc%n(,+%"  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 vuR5}/Ev  
IXZ(]&w e  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 "xvtqi,R  
w"cM<Ewu  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 T8$%9&j!UE  
>ik1]!j]Lv  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 5<89Af&&K8  
\ Y*h  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 w`L~#yu  
0VzXDb>`  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 [{`)j  
 ispkj'  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 oW^k7 #<e}  
|~SE"  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 dCE\^q[{  