二、初效过滤器的清洗规程 X||Z>w}v  
:"? boA#L  
1.拆除程序 vr5 6 f1  
2zR*`9$  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 iK{q_f\"  
7onMKMktM%  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 Ti`<,TA54  
`HU`=a&d  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。  !J!zi  
K0 .f4 o  
2.清洗过滤器 vfzGRr  
2#&9qGR  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 \lHi=}0  
yAtM|:qq  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 _v4TyJ  
gVCkj!{  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 Y{Kpopst  
Mo &Ia6^  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 _6THyj$f  
oTo'? E#  
3.安装程序 ~$#DB@b  
NAV}q<@v  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 ;3Fgy8 T  
S4s\tA<  
3.2.关好风柜侧门。 +Es3iE @  
fS-#dJC";`  
3.3.合上电源,开机试运行。 cg7NtY  
9NaC7D$,  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 R[wy{4< y  
&AGV0{NMh]  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 T'\ lntN  
|GL#E"[&'  
3.6.更换周期:3个月。 dQ`ch~HVUW  
{qx}f^WV  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 /!?b&N/d)  
4a0Ud !Qcs  
NH;e|8  
mqHcD8X  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 qfG:v Tm  
A!,c@Kv 3  
F?$Vx)HI  
 *^%+PQ  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 sj4\lpZ3h  
;O1jf4y  
e]nP7TIU  
yUWc8]9\W  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 Oe x   
T9}~]zW7P  
w,X)g{^T  
gxmo 1  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 kkfBVmuW  
@54$IhhT~  
NC!B-3?x  
cLp_\\  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 ob8 }v*s  
zRmVV}b  
g33Y$Xdk  
}5n\us  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 !~RK2d  
{X2uFw Gi  
=w;-4  
>Ik%_:CC`  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 Cq7 uy  
(e~9T MY  
*Q?8OwhJ  
l&e{GHz  
8.清洗周期:每月一次。 x!W5'DO  
Av yer/{  
^V9|uHOJoq  
6&6dd_K(  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 IY[qWs  
R=48:XG3/K  
Eb6cL`#N  
xL<c/B`-:  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 7@e}rh?N-|  
"Dq^r9  
GcA|JS=>  
 huyfo1(  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
9ZuKED  
四、高效过滤器的检漏更换规程 d<w]>T5VW  
3EE_"}H>  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 'lOQb)  
j3u!lZ}U  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 9Q\RCl_1  
,k(B>O~o  
3.更换的操作步骤如下。 ?a'EkZ.dB  
A$L:,b(  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 ezri9\Ju  
w4zp%`?D'  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 v?n# C  
GoPMWbI7  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 =` Ky N/  
q6x}\$mL  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 K9 K.mGYc  
L3j ~Ooo  
3.5.更换后,做好记录。 y5VohVa`  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
x7=5 ;gf/X  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 85<zl|ZD  
Xx~XW ^lsh  
1.纯化水输送系统的清洗。 1YmB2h[Z  
t c%?{W\  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 jj,Y:  
jOppru5U  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 `b^eRnpR  
oe$Y= `  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 Tz H*?bpP  
Zs _Jn  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 K8{Ub  
Hn%n>Bnl  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 "oX@Z^  
)K2,h5zU  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 1*{ ` .  
[,s{/OM  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 Np>[mNmga  
H"8fnN=xB  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 x/Pi#Xm  
z}v6!u|iZu  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 b&s"/Y89  