论坛风格切换切换到宽版
  • 1257阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
?cz7s28a  
二、初效过滤器的清洗规程 SP2";,%/9  
^v;8 (eF  
1.拆除程序 .ejC#vB{KM  
C&d,|e "\  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 js)E:+{A,  
x51p'bNy  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 vy5{Vm".4  
\@Z D.d#  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 &{M-<M  
[e.`M{(TB  
2.清洗过滤器 W}(xE?9&  
%I)*5M6  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 =%FhY^-  
r)qow.+&  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 /4*>.Nmb,f  
.0y .0=l  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 3XjY  
Mm"0Ip2"  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 FO|Eg9l  
''EFh&F  
3.安装程序 L{6Vi&I84[  
QN~9O^  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 PsS8b  
2;ogkPv'  
3.2.关好风柜侧门。 5m6I:s`pK  
YQfQ[{kp  
3.3.合上电源,开机试运行。 \%;5$ovV  
'F8:|g  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 4L6'4t"s  
/u'M7R  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 M*jn8OE  
:+S~N)0j^  
3.6.更换周期:3个月。 ZEU /6.  
K06&.>v_  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 |-Z9-rl  
=gCv`SFW  
sglYT!O  
em  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 7u"t4Or  
h2 2-v X  
rzH*|B0g  
;?>xuC$  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 }JXAG/<  
8}3dwr;-  
)1%l$W  
!7MC[z(|N  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 U[/k=}76  
:yN;_bC!b%  
ozZW7dveU  
g@!mV)c97  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 sW[8f Z71  
hr&&"d {s  
EQDs bG0x  
zQJ9V\0  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 v\>!J?  
!424K-nW  
lwEJ)Bv  
q@K;u[zFK  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 h }&WBN  
VG*Tdaua~  
GAONgz|ZI  
OOy]:t4 /  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 ig(a28%  
&kKopJH  
n?vw|'(}  
tz&'!n}  
8.清洗周期:每月一次。 Y!  e  
{ndL]c'v  
L&$ X\\Lv^  
n82N@z<8]  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 W99MA5P  
+L_!$"I  
w '?xewx  
0j*-ZvE)30  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 .#zmX\a  
0PIiG-o9  
M`!\$D  
B. Rc s  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
pC=kvve  
四、高效过滤器的检漏更换规程 f]c{,LFvZ  
Uwj|To&QR  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 {'O,G$Ldkr  
W(~7e?fO  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 jU~q~e7Te  
7T[Kjn^{Oj  
3.更换的操作步骤如下。 d@d\9*mn  
Mk-zeq<2z  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 m bSG  
0oT~6BGm  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 =}F}XSvXH  
NW=gi qB  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 }\#u~k!l  
N [qNSo|  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 3UR'*5|'  
TUy 25E  
3.5.更换后,做好记录。 ~<.%sVwE  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
OO-b*\QW  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 ?gl[ =N V  
iNEE2BPp  
1.纯化水输送系统的清洗。 dH+oV`  
Z)dE#A_X  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 nI<Ab_EB  
FW,@.CX  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 @ >Ul0&Mf?  
A"no!AN  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 6^v HFJ$  
_sI\^yZd  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 I+FQ2\J*H  
YMIX|bj6Y  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 NiO|Aki{  
&+-]!^2o  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 EP}NT)z,{  
D$PR<>=y  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 D$/*Z5Z)]  
TP?HxO_C  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 :}}~ $$&  
&s<'fSI  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 =VM4Q+'K  
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个