只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
qBf wN1  
二、初效过滤器的清洗规程 mdmZ1:PBM  
HMl!?%%  
1.拆除程序 EIy]qAE:f  
wC4AVJJ^>  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 _#y(w%  
d&$.jk8 2  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 N{0+C?{_  
K{eqB!@j  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 {+9^PC_hm;  
E.WNykF-  
2.清洗过滤器 ;%3thm7+  
mfp`Iy"}+  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 6qmo ZAg  
{ c6DT  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 tDuUAI 54  
6@,'m  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 tXb7~aO  
%Hl:nT2M  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 +lk\oj$S+  
8)ebXc  
3.安装程序 b> >=d)R  
yC&b-y  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 f;_K}23  
fs)q7 7g  
3.2.关好风柜侧门。 EnsNO_"e|  
{XVf|zM,  
3.3.合上电源,开机试运行。 v2W"+QS}u  
\8@[bpI@g  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 HnKF# <  
VES4x%r=  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 }IalgQ(i  
-+S~1`0  
3.6.更换周期:3个月。   xhVq  
MWd_ 6XM  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 <4bo7XH  
Gnq~1p5^  
Ot<!YM  
z:7F5!Z  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 {XW>:EU'N  
+38P$Koz{r  
|?W   
Ik)Q0_<a  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 h /Nt92  
)$g /PQ  
7!)%%K.z6  
K.zs;^  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 cv 1L!Ce,  
=? aB@&  
=Ji:nEl]z  
C"WZsF^3  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 =c 4U%d2  
Ca|;8ggf  
&[pw LYf7  
D._r@~o  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 v_ h{_b8  
H0 t1& :  
X=~QE}x  
/+YWp>6LU  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 &|eQLY #l  
RPwSo.c4  
I^=M>_ s4  
Tr)[q>  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 + >j_[O5Y  
*fZ'#C~x  
)1le-SC  
j/&7L@Y  
8.清洗周期:每月一次。 YR2/`9s\QJ  
iDr0_y*t  
10(N|2'q  
yFjSvm6  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 qS>el3G  
aoN[mV '  
E:AXnnGKO  
9L,T@#7  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 *RhdoD|a  
" PPwJ/L(  
rE 8-MB  
S3w? X  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
=y.?=`"  
四、高效过滤器的检漏更换规程 h.(CAm%Y7  
|5^tp  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 %#7Yr(&  
CvS}U%   
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 8bd&XieE  
W{B)c?G]  
3.更换的操作步骤如下。 &;I=*B~kE$  
D-J G0.@  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 3Uw}!>`%  
_Z'[-rcXWh  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 .93B@u  
u2}zRC=  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 SkU'JM7<95  
HY|=Z\l"  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 JO{Rth  
KElzYZl8  
3.5.更换后,做好记录。 ay4E\=k  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
[dszz7/L  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 -EwtO4vLJ  
.zm'E<  
1.纯化水输送系统的清洗。 -3YsrcJi  
LGxQ>f[V  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 ~:65e 8K  
0YMmWxV  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 /+FZDRf!r  
5H+S=  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 Q?Au.q],  
oXC ZpS  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 ,n')3r   
V;b^b5yZ>  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 |( %3 '"Z  
qO5.NIs  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 DYvi1X6  
HvITw%`  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 l:!4^>SC  
{H$F!}a  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 +6vm4(3?  
Vt_NvPB`  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。  /MS*_  