只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
"| g>'wM*  
二、初效过滤器的清洗规程 rfJz8uF%  
-20bPiM$A  
1.拆除程序 L}b.ulkMD  
5 PJhEB  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 Tv=mgH=b  
Pn1^NUMZJ  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 >T-u~i$s  
 %OCb:s  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 ie95rZp  
k%#EEMh  
2.清洗过滤器 +GN(Ug'R  
%)1?TU  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 BwpqNQN  
P3=G1=47U  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 @b%=H/5\  
J!(<y(l  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 X`K<>0.N  
)dw'BNz5hT  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 ~,Ix0h+H+M  
z&\a:fJ&  
3.安装程序 V=l0(03j~  
Dx?,=~W9  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 Ll't>)  
jB2[(  
3.2.关好风柜侧门。 T?0eVvM  
sl l\g  
3.3.合上电源,开机试运行。 ?l{nk5,?-Y  
? OM!+O  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 \gaw6S>n}  
>tr}|>  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 lUZ+YD4  
LH% F 8  
3.6.更换周期:3个月。 UI0VtR]   
2/^3WY1U  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 W@!S%Y9  
F4{IEZ  
$, '*f?d  
VLN_w$iEq  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 t&DEb_"De  
lb1Xsgm{  
;jTN | i'  
@xZR9Z8]L  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 SK.: Q5:  
}4S6Xe  
L4?IHNB  
~< x:q6  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 dnuu&Rv  
&]-DqK7  
/|#fejPh  
:p6M=  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 G9@0@2aY8  
F1Bq$*'N$w  
b\+`e b8_  
m9}P9 ?  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。  1ZB"EQ  
U|j`e5)  
%GIr&V4|  
*s iFj CN<  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 SOvF[,+  
>~+ELVB&  
Hg (Gl  
g9 5`.V}  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 KdbHyg<4  
0Pi:N{x8  
zT?D<XW>1  
liz~7RY4  
8.清洗周期:每月一次。 k~FRD?[u  
r^ ZEImjc  
t}/( b/VD  
OprkR  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 `%WU8Yv  
0>Z_*U~6  
As<bL:>dE  
."y1_dDql  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 Hc(OI|z~  
0v$~90)  
l0A&9g*l2  
G+|` 2an  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
")dH,:#S  
四、高效过滤器的检漏更换规程 o+QE8H43  
!^=*Jq>  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 o-{[|/)Tk  
Xti[[sJ  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 1+qw$T  
m-*i>4;  
3.更换的操作步骤如下。 c5l.B#-lY  
qY<'<T4\  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 Co9QW/'i  
{QZUDP PR  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 *-q"3 D`  
Ib\iT:AJ  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 lBhLf@  
~Ro9u p  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 #H{<gjs]  
.ir<s>YM  
3.5.更换后,做好记录。 ? glSC$b  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
W:VP1 :  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 i~{ _eQV  
%im#ww L%  
1.纯化水输送系统的清洗。 tue/4Q#7  
$ Cjk  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 h? yG<>wI  
c| ' w  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 } i)$n(A)K  
b}zBn8l  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 %xyX8c{sP  
jUjr6b"  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 VAYb=4lt  
g42R 'E%  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 -lRhz!E]  
yNJAWM7  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 {rkn q_;0  
-Ubj6 t_K  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 ~k4W<   
 ?9u4a_x  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 ~j,TVY  
?Nl"sVCo  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 s5Fr)q// !  