论坛风格切换切换到宽版
  • 1406阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
GB$`b'x@S  
二、初效过滤器的清洗规程 JR] 2Ray  
7fR5V  
1.拆除程序 bLg!LZ|S0s  
.) Ej#mk  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 FDl/7P`b(  
N?qETp-:  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 q1VKoKb6\:  
6(QfD](2}  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 ? $/:: uo  
OL\-SQ&  
2.清洗过滤器 w%\ nXJ  
.JKH=?~\  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 FsqH:I4O  
q_[y|ETJ]  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 Q9cSrU[$  
bVcJ/+Yx|  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 "7sv@I_j  
w~6/p  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 "vk]y  
}h1BAKg  
3.安装程序 D<v< :  
FqJd  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 % rB,Gl:)g  
"#Z e3Uy\  
3.2.关好风柜侧门。 O4`.ohAZ  
.;31G0<w2  
3.3.合上电源,开机试运行。 c2V_|oL  
At>e4t2@  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 lYe2;bu  
;xq;c\N  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 ral =`/p  
"/O07l1Q<  
3.6.更换周期:3个月。 a@|`!<5  
;t N@  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 Dt:NBN  
?<efKs  
WX4 f3Um  
$bFH%EA.  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 $EG9V++b3  
R5N~%Dg)3  
Ij2T h]  
O`Y@U?^N  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 z:oi @q  
NtNCt;_R7  
2oo\ SmO]  
g>QN9v})  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 \$!D^%~;  
9B/iQCFtj$  
qwq5y t?  
aH\A  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 "gt1pf~y  
k\Y*tY#2  
dEkAU H  
t/@t_6m}*  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 thz[h5C?C  
^91Ae!)d  
@}pcj2K#  
Vi>P =i  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 1jE {]/Y7&  
5n1`$T.WG  
"{Hl! Zq/  
!s:_>P`MQ  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 y`z4S,  
Z? '?|vM  
ZXXJ!9-&+J  
&[SFl{fx>-  
8.清洗周期:每月一次。 CugZ!>;^  
=yoR>llbBC  
"zkQu  
apt$e$g  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 u /DE  
i7cUp3  
PgA1:i&'  
`)4v Q+A>  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 #9 Fk&Lx  
bfm+!9=9S  
>`/s+V  
pKGhNIj$  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
qo \9,<  
四、高效过滤器的检漏更换规程 ct,;V/Dx  
^gyI-S(;  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 >;j&]]-&  
jd5kkX8=  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 G9j f]Ye;  
L|s\IM1g  
3.更换的操作步骤如下。 3a ZS1]/  
yUxz,36wZ  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 BYa#<jXtAT  
VTyj<6Y  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 #&L7FBJ"*v  
L=C#E0{i  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 y; <}`  
f4+wP/n&  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 SK 5]7C2  
rw gj]  
3.5.更换后,做好记录。 Wyeb1  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
F&x9.  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 >|22%YVX  
 Lx:O Dd  
1.纯化水输送系统的清洗。 ~]_g q;bG  
&v\  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 VgHVj)ir  
Bg?f}nu7  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 J_]B,' 6  
9U[ A   
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 8Z{e/wnVF  
8<gYB$* S  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 v1s.j2T  
%r1NRg8  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 N:"S/G>r ;  
P!c.!8C$  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 ,;&j*qFi  
M<nKk#!+h  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 uWtj?Q+M|  
-Lo3@:2i  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 Qq|c%FZ  
\dHdL\f  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。  oB8LJZ;  