论坛风格切换切换到宽版
  • 1441阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
[5m;L5  
二、初效过滤器的清洗规程 0udE\/4!^  
t^h>~o' \  
1.拆除程序 dC.uK^FuJ  
Gg-<3z  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 *b.>pY?2|  
.Hgiru&  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 -Mv`|odY/  
]k,fEn(  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 e?f[t*td  
Qh{=Z^r  
2.清洗过滤器 LW2Sko?Yo  
G`)I _uO  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 Hq%`DWus\  
g`1*p|  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 b LxV  
f'#7i@Je  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 H=wmN0s{<  
AE<AEq  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 Duz}e80  
6.By )L  
3.安装程序 b[u_r,b  
AS8T!  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 4y P $l  
rW1 > t+  
3.2.关好风柜侧门。 TuX#;!p6  
Qp-nr]  
3.3.合上电源,开机试运行。 /,B"H@ J  
q A03EU  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 nkG 6.  
ZegsV|  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 n JLr]`_  
JBg",2w |C  
3.6.更换周期:3个月。 ^ ]`<nO  
r3iNfY b  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 -Fl3m  
=z@'vu$Fh  
=`/X Wem  
/CZOO)n  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 }]?RngTt  
2y<d@z:K  
ViVYyA  
xr6Q5/p1  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 iP_rEi*-J  
}D=h "\_=  
JG4&eK$-  
134wK]d^  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 pXQ&2s$  
L\"=H4r  
gjs-j{*  
-eNi;u  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 zR5D)`Ph   
(d!vm\-PH  
'kUrSM'*$N  
gr-%9=Uq  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 ({i|  
kW(8i}bg  
[S9n F  
"<.b=mN-  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 @yek6E&9  
,f1+jC  
km3-Hp1  
+nqOP3  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 =RV$8.Xp  
?dTz?C.w  
) .]Z}g&  
Fm2t:,=  
8.清洗周期:每月一次。 X' 3F79`  
c''!&;[!  
p~e6ah ?1  
R2;-WxnN]  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 4b<:67 %  
g|T' oK  
8EP^M~rv  
9w AP%xh  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 UkGUxQ,GU  
0_Y;r{3m"  
V&f3>#n\  
7aU*7!U  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
*@^9 ]$*$  
四、高效过滤器的检漏更换规程 o]u,<bM$  
"**Tw'  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 A]c'`Nf  
*6IytW OX5  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 `bY>f_5+  
1Tm,#o  
3.更换的操作步骤如下。 waT'|9{  
/Ps/m!  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 ObnQ,x(  
O*jTrZ(k  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 Kg?(Ax4  
a=@]Ov/  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 @$mh0K>  
GO4IAUA  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 ?gYQE&M !  
^hZZ5(</8P  
3.5.更换后,做好记录。 [L(qrAQ2|z  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
fRt&-z('  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 xKXD`-|W  
m</nOf+C  
1.纯化水输送系统的清洗。 $kh 6-y@  
k&o1z'<C  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 Tl*FK?)MC^  
^S^7 u  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 bAL!l\&2  
yV5AVM o  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 _pR7sNeV  
/N`E4bKBR  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 Sv03="&  
Z#062NL "  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 D(Yq<%Q  
*M()z. N  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 Qrt> vOUE7  
%/=#8v4*  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 f m'Qif q^  
){XG%n C  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 H He~OxWg  
7 I<];j  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 i:,37INMt  
快速回复