l~`txe  
二、初效过滤器的清洗规程 3WQRN_  
f6keWqv<GW  
1.拆除程序 em f0sL  
)6O\WB|  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 nF|#@O`1  
jydp4ek_n  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 @9 n #vs  
Z!q2F%02FO  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 /vFxVBX  
hNu>s  
2.清洗过滤器 pko!{, c  
GC5#1+fQ  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 clPZd  
DTX/3EN  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 d/ 'A\"o+  
,kGw;8X  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 (%ri# r  
$71D)*{P  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 mh!N^[=n  
(hRgYwUa<  
3.安装程序 qd#(`%_/  
!Vp,YN+yN  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 fl5UY$a2-  
Q G=-LXv:@  
3.2.关好风柜侧门。 IGF37';;  
n]6}yJJo  
3.3.合上电源,开机试运行。 "tg\yem  
s= GOB"G  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 _Vk,&'  
OI]K_ m3  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 _x,-d|9b d  
V{AH\IV-  
3.6.更换周期:3个月。 buC m @@o  
1"4nmw}  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 XQY&4tK  
j}.J$RtW1f  
xv%US m  
@N_H]6z4  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 sPTUGx '  
_xL&sy09t  
0#{]!>R  
N3c)ce7[  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 qVe6RpS  
yxUVM`.~  
I_I;.Ik  
.'mC3E+ $  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 @=#s~ 3  
C^=gZ 6m  
1nTaKK q  
dB/I2uGl>  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 ]JPPL4wAT  
&`Z)5Ww  
bK;a V&  
]sP9!hup  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 xWb?i6)z&  
\bA'Furp  
A?k,}~  
2co{9LM  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 rWpfAE)!  
/_\W*@ E  
pYUkd!K"  
afq +;Sh  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 J$*["y`+  
<U`Nb) &  
Riuv@i^6K  
8vo7~6yy  
8.清洗周期:每月一次。 ;OqLNfU3y  
2#}IGZ`Yp/  
<%uZwk>#  
&n kGdHX/a  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 I19F\ L`4  
S9+gVR8]C  
Y,}43a0A  
)?y"NVc*  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 @5GP;3T  
2DdLqZY#  
{\Y,UANZ  
$:Z xb  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
jZGmTtx  
四、高效过滤器的检漏更换规程 j:#[voo7  
MX34qJ9k  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 bCsQWsj^NW  
LQe<mZ<  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 R[z6 c )  
%$08*bAtB7  
3.更换的操作步骤如下。 R~b$7jpd  
D 6(w}W  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 qxq ~9\My  
SWu=n1J.?H  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 sXFD]cF  
+VJl#sc/;  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 sU>*S$X8  
0-@waK  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 ^E9@L ??  
kAqk~.  
3.5.更换后,做好记录。 (GZm+?  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
%Gh!h4Pv  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 ;y Wfb|!  
Z[[ @O  
1.纯化水输送系统的清洗。 fMP$o3;  
CZuV{Oh}?  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 rK9X68)  
ok  iI:  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 lL/|{A|-j  
#0zMPh /U}  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 @OV\raUO&V  
ag+$qU  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 2aNCcZw0  
\,+act"v  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 UMuRB>ey  
2zZ" }Zr#  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 NnRR"'   
%ZDo;l+<F6  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 WyF1Fw  
}'U "HHv  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 z^;*&J   
D~P I_*h.  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 NifzZEX  