二、初效过滤器的清洗规程 "Q:m0P xb  
YGBVGpE9  
1.拆除程序 26Y Y1T\B)  
Zd/ACZ[  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 ,FvBZ.4c3=  
$e=pdD~  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 R "S,&  
n\Z& sc  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 N798("  
0ciPH:V  
2.清洗过滤器 Rh7unJ  
f^8,Z+n  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 F2 / -Wk@  
\:cr2w'c  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 i-(^t1c  
gDP\u<2!  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 5*=a*nD11  
V9:h4]  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 c;w%R8z  
aB9Pdu t  
3.安装程序 rz c}2I  
>gAq/'.Q  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 Fg8i} >w  
0ad -4  
3.2.关好风柜侧门。 H\tz"<*``  
#un#~s 7Q  
3.3.合上电源,开机试运行。 6,j6,Q(67  
2| u'J  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 U[\aj;g)  
D*d@<&Bl4<  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 41y}n{4n8  
)Yvf9dl  
3.6.更换周期:3个月。 \>NjeMuWU  
4e d+'-"m  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 l -us j%\  
7(AB5.O  
{ [ QCuR  
<z+5+h|^  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 dBkw.VO W  
.XQ_,  
;LM`B^Q]s  
["VUSa  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 3(l^{YC+[7  
9`eu&n@Z  
Y}BT| "  
6?u9hi  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 FY h+G-Y#  
$|-joY  
^"N]i`dIF  
| wuUH  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 7kJ =C  
f/Cf2 K  
9D,`9L5-=  
I[u%k ir  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 @X\-c2=  
&0A^_Z .nA  
]Q-*xho  
TV#X@jQ  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 xfYDjf :<  
t@dv$W2 "  
=y)e&bj  
VnqgN  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 V?x&.C2Z  
'a8{YT4  
;VVKn=X=S=  
!>gi9z,  
8.清洗周期:每月一次。 zF'LbQz0[  
P_Rh& gkuK  
1nHQ)od  
_J' _9M?>  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 !kAjne8]d  
J@$h'YUF  
vRp#bScc  
y;oPg4  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 0^ ?:Zds  
`[.b>ztqgJ  
OQl7#`G!H%  
O{YT6&.S0  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
EyK F5TP0  
四、高效过滤器的检漏更换规程 2zlBrjk;  
>s;>"]  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 g~v>{F+u  
~2L]K4Z^  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 <?E~Qc t  
\pwg8p[4Q  
3.更换的操作步骤如下。 $%"?0S  
y7@q]~%  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 >&?k^nI}J  
T:|PSJc0  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 JIh:IR(ta  
.?NraydwV  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 'g#EBy  
KwxO%/-}S  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 ~^ ^|]s3  
7dq*e4z)  
3.5.更换后,做好记录。 Ef"M e(  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
) u Sg;B4  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 nEgDwJ<wl  
MIF`|3$,  
1.纯化水输送系统的清洗。 &Ay[mZQ 7  
|fIIfYE  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 2uZ4$_  
F :p9y_ W  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 z}z 6Vg  
u/_TR;u= q  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 dYxX%"J  
0(|Yy/Yq  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 JEh(A=Eu>  
"zZ Z h  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 {3`cSm6c  
'B\7 P*L"p  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 {|{;:_.>  
nghpWODq  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 8vqx}2  
Zk] /m  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 H):(8/> (  
6o d^+>U  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 5=_bK^Am  