论坛风格切换切换到宽版
  • 1219阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
J>_mDcPo  
二、初效过滤器的清洗规程 X/4CXtX^  
UXct+l  
1.拆除程序 KtQs uL%  
E/:U,u{  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 o-8{C0>:  
E^-c,4'F  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 Kki(A 4;7F  
0C<\m\|~k  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 Mk*4J]PP  
\m7\}Nbz0/  
2.清洗过滤器 Mq91HmC(@  
=i)%AnZ^9  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 |<{SSA  
:j]6vp 6  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 ?6 2zv[#  
"== c  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 8>x5|  
dg|+?M^9`  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 x)?V{YAL  
yD<#Q\,  
3.安装程序 <);j5)/  
q;AD#A|\  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 w (HVC  
bAt!S  
3.2.关好风柜侧门。 k[mp(  
-F`gRAr-  
3.3.合上电源,开机试运行。 R.|h<bur  
d i_N}x*  
3.4.稳定进行,确认无误关机。  mTH[*Y,  
a/E(GQ,,  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 Gad&3M0r  
Wr Wz+5M8  
3.6.更换周期:3个月。 wB8548C}-  
Y+S<?8pA  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 JW;DA E<  
Z> jk\[  
p9ligs7V'  
sBGYgBu!a  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 2yk32|  
3VZeUOxY\W  
I;]Q}SUsm  
^W|B Xxo  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 / E~)xgPM<  
]RgLTqv4x  
cs[_5r&:  
Ff xf!zS  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 gPs%v`y)*D  
R4+Gmx 1  
dLb9p"EE#  
#w\Bc\  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 w E^6DNh  
|_q:0qo  
i[obQx S94  
z8W@N8IqC  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 2 MFGKzO  
x2gnB@t  
'Oyx X  
TNY d_:j  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 Ta;'f7Oz  
~I^}'^Dbb  
'M"JF;*r  
iO^z7Y7  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 Efo,5  
wm@ />X  
)*&I|L<1  
J)6A,:wt  
8.清洗周期:每月一次。 lN V%R(  
F12tOSfu*  
JM8 s]&  
Ve<3XRq|8  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 *|c*/7]<  
6km{= ```  
o6e6Jw  
[ e4)"A"  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 {},rbQ -  
]Y[8|HJ8  
) Qve[O  
tK&.0)*=  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
bT8UmR98  
四、高效过滤器的检漏更换规程 iN*>Z(b"  
5oKc=iX_3  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 aOHCr>po,  
^%d{i'9?  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 o W[,EW+u  
*o[%?$8T  
3.更换的操作步骤如下。 KVR}Tp/R  
?lK!OyCkc  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 FJLJ;]`7+  
W/>?1+r.Z  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 NXBOo  
`I8^QcP  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 @?m8/t9 .  
E aD@clJS  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 LJwMM  
IxZ.2 67  
3.5.更换后,做好记录。 } 4]<P  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
mfZ)^X  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 A/!<kp{S  
*3;UAfHv  
1.纯化水输送系统的清洗。 `q%U{IR  
haCKv   
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 :d.1;st  
J5;5-:N  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 RL6Vkd?  
m d?b*  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 $`pd|K`  
80|onP\L  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 (VyA6a8  
L x.jrF|&  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 UgC)7 K1  
:N2E}hxk  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 O=aw^|oj]  
xdZ<| vMR  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 L6+C]t}>6  
F;P5D<  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 I^ G^J M!  
.*Vkua  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 \0?$wIH?  
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个