本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
 5QLK  
二、初效过滤器的清洗规程 e1LIk1`p  
jT =|!,Pn  
1.拆除程序 gW GDm~+  
#$- E5R;x  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 U:C:ugm  
fDf[:A,8  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 7>__ fQu  
[jzsB:;XB&  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 z{ :;Rb  
1xW!j!A;  
2.清洗过滤器 &sWr)>vs  
B2ln8NF#Q  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。  7H  
FBNLszT{L  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 5-|!mSd   
Y,)(Q  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 A*y4<'}<  
$vegU]-R  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 s|Mo 3_>  
UA6id|G  
3.安装程序 &j F'2D^_  
E)_n?>Ar  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 m)tu~ neM  
#DUfEZ  
3.2.关好风柜侧门。 WywS1viD  
>O-KJZ'GV  
3.3.合上电源,开机试运行。 -l= 4{^pK  
:0J`4  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 {18hzhs  
o$No@~%v  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 /$c87\  
28!C#.(h  
3.6.更换周期:3个月。 Z1HH0{q-A  
.t "VsY|  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 fP 3eR>e  
Dy5&-yk  
[c;0eFSi2  
7}NvO"u  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 C[{E8Tg/  
:RDk{^b)  
s(Wys^[g  
*Cp:<M nd  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 6*EIhIQ(  
U)iBeYW:  
,y-!h@(  
mBB"e"o  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 -glGOTk  
p1.3)=T  
5-H"{29  
GpO*As_2  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 m;1/+qs 0  
II=!E  
[wJ\.9<Oa  
U KTfLh  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 e^x%d[sU  
O'@[ f{  
#, 1)@[  
\L}7.fkb8  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 ^ uwth  
xsy45az<ip  
!mB `FC  
9`"#OQPn1  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 \[)SK`cwd  
|;d#k+/;  
SkCux  
SXvflr] =m  
8.清洗周期:每月一次。 + 660/ e8N  
q Ho H h  
bu $u@:q 6  
K)+]as  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 #T{)y  
N^PkSf[)h5  
o`7 Z<HF  
Iu5 9W >  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 B*Om\I  
~{-Ka>A  
j8PeO&n>  
}aI>dHL  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
/d:hW4}<}.  
四、高效过滤器的检漏更换规程 Do\j_  
Q3&D A1b`  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 w{xa@Q]t-  
uYg Q?*Z  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 ,]:< l  
IO 0n T  
3.更换的操作步骤如下。 fjy\Q  
Y,}h{*9Kd  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 j n SZ@u  
KGo^>us  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 \ctzv``/n  
5EI"5&`*  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 ^%Cd@!dk  
F}meKc?a  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 W? E,"z  
PHI c7*_  
3.5.更换后,做好记录。 Je9Z:s[  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
Mb 4"bDBsl  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 %'2.9dB  
QRf>lZP  
1.纯化水输送系统的清洗。 L8Tm8)  
SM4`Hys;p  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 "YgpgW  
:e;6oC*"q  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 1Ng.Ukb  
"j,vlG  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 `HXv_9  
~. vridH  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 Mp|Jt  
}]o8}$&(  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 v7 *L3Ol  
fe/;U=te  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 y%i9 b&gDd  
&<98n T  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 l[$GOLeS  
r{R<J?Y  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 9AVj/?kmU  
HXKM<E{j  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 B<SE|~\2  