9X,iQ
第一方面:现场检查 T?QW$cU!e:
.6LRg
第一站:*车间 oK
7:e~
1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 Vo+.s#wN`h
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 dJ/gc"7aO
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) Qe\vx1GRLH
4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) {I0U 4]
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 _hJdC|/
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 ?|/K(}
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 M.
%
p'^5
8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 -CuuO=h
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 E:dN)
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 :"Otsb7
11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) 4x(m.u@
12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 R`E:`t4G
13.百级区域生产用具和检验用具过多。 ,zr9* t
14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 ZJU
%&@
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 LH)1IGAx2y
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 sR>
>l3H
17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 u"(NN9s
18.冻干机的清洁规定和培训。 kP+,x H)1
19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 @vyEN.K%mm
7yT/t1)
第二站:三车间 ,$/Ld76U
1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 3IQI={:k|D
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 <=GZm}/]N
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 .O'~s/h
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 zps=~|
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 tt2
S.j
6.配料间的除尘措施和负压保护。 /eH3
7H
7.活性炭烘箱的设置和污染。 BXU0f%"8U
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。
OM1{-W
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) $Z]@N
nA9N
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 >Rt:8uurAG
11.辅助房间严格执行标志管理 )'f=!'X
12.化验室固定区域。 WHBGhU
13.缺少待灭菌区标示。 K;"oK
14.电子天平配制标准砝码。 7glf?oE
15.配料间与精滤间缺少压差表。 b3[[ Ah-
]zyT_}&
第三站:制水间 I
o JI|lP
纯化水的酸碱度检查标准不当。 C}<e3BXc
呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 F%$ q]J[
各回水的水质的检查工作加强。 kty
nIN
xLFMC?I
第四站:原料仓库 R'tvF$3=i
1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 w@R" g%k-
2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 bXOM=T
3.仓库的风机的线路裸装问题。 q {
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 VhLfSN>W
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 lx5.50mI
6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 G#`
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 `?[,1
8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 _]ZlGq!L
9.取样车用于分装缺少使用记录。 /CyFe<