(dQ=i
第一方面:现场检查
=
(F
'cXdc
第一站:*车间 `NsjtT'_
1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 pD732L@q
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 ~hLan&T
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) $>XeC}"x68
4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) >0IZ%Wiz
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 7z{wYCw
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 g\JJkXjD#
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 Nz,yd%ua
8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 ;Ba%aaHl
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 L_8zZ8 o
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 o%$.8)B9F
11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) @w[i%F,&`
12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 E
$@W~).!
13.百级区域生产用具和检验用具过多。 200yN+ ec
14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 ,5}U
H
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 :d36oiHKu
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 `2s!%/
17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 6OES'3 Cy
18.冻干机的清洁规定和培训。 bLgH3[{
19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 vJkc/7
?9b9{c'an
第二站:三车间 w2)Ro:G
1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 pm&THd
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 R$awg SE
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 ] $ew 5%
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 WL$^B@gXQ
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 G1"iu89d
6.配料间的除尘措施和负压保护。
C
I|lJ
7.活性炭烘箱的设置和污染。 Gn]36~)*H
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 85{m+1O~
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) -wlj;U
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 uGKjZi
11.辅助房间严格执行标志管理 &dtk&P{
12.化验室固定区域。
w-jElV
13.缺少待灭菌区标示。 'X~tt#T
14.电子天平配制标准砝码。
idmU.`
15.配料间与精滤间缺少压差表。 Iw1Y?Qia
[+#m
THX
第三站:制水间 vccWe7rh
纯化水的酸碱度检查标准不当。 7AG|'s['=
呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 +qxPUfN
各回水的水质的检查工作加强。 6*8Wtq
PN}+LOD<t
第四站:原料仓库 2:+8]b 3i
1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。
VJ*1g+c
2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 F<4rn
3.仓库的风机的线路裸装问题。 #ydold{F
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 {1GJ,['qL
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 MB}nn&u#
6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 g/?Vl2W
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 $m`Dyu
8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 z%&FLdXgW+
9.取样车用于分装缺少使用记录。 :4AQhn^;"
10.取样间最外间回风口安装滤网。 8jK=A2pTa
11.危险品的酒精缺少标签。 DR"Y(-xl
12.包扎用具使用不恰当。 B=Hd:P|
So5/n7
第五站:成品仓库 goM;Pf
"<
1.部分退库处理不当。 H4i}gdR
2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 t
Cuvb
3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 xvGYd,dlK
4.新产品的说明。 6:_~-
xG
K^{j$
第六站:质检部 ,#a4P`q'iC
1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 [bLKjD
2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。
&_)P)L
3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 h]zok}$
4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 ?M90K)&g{
5.紫外分光的维护和清洁加强。
\^1^|a"
6.所有强检后的公司自检对比处理。 51:5rN(_
7.微生物检测室压差不符合。 8] LF{Obz[
8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 WjBml'^RY
9.房间没有状态标示。 j'*.=cwsp
10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 mB2}(DbhE
11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 _Q:ot'(~0-
12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 nANl9;G
A._CCou
第二方面:软件检查 aT/2rMKPF
1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, M5[#YG'FlQ
2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 TaF*ZT2
3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。
TrZ!E`~
4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。 ; 8VZsh
5.补充扎盖的挑战性验证。 7|Vpk&.>
6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 AU*]D@H
7.制定和进行公用设施验证内容。 (*2
6aMp
8.缺少脱炭工艺验证内容。 5m;pHgkb
9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 -8:O?]+Q/
10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 *~`oA~-Q
11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 ,g
P;XRe1
12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 4/o9K*M+
13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 DL_M#c`<
14.公司设备管理薄弱。 ]~WIGl"g
15.培训工作没有落到实处。
?s 0")R&
16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 ?!34qh
17.非药用辅料的安全性评价进行。 _*(:6,8
lce~6}
加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。 ?y{"OuRf.
k|^nrjStC
Z Q9's
文章出自: 世科网 =>h~<88#5