Gm(b/qDDe
第一方面:现场检查 |b*?
qf
S(uf(q|{
第一站:*车间 |fSe>uVZ
1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 K91)qI;BD
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 xo&]RYG[<
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) RTv
qls
4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) l'\pk<V
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 7c~u=U"
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。
v76D3'8
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 %/YcL6o(
8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 e'=MQ,EWd
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 SF5@Vg
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 (sQr X{~
11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) Dgx8\~(E'
12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 #vzEu
)Ul
13.百级区域生产用具和检验用具过多。 2hee./F`
14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 > ]8a3x
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 Z*])6=2Q
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 {O+Kw<d
17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 |,aG%MTL
18.冻干机的清洁规定和培训。 !o>H1#2l
19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 @o-B{EH8
7#~+@'Oe
第二站:三车间 !=y]Sv~h
1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 iA,kX\nK
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 9m-)Xdoy
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 fi+R2p~vs
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 ^0#;YOk
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 NO]
3*
6.配料间的除尘措施和负压保护。
o0ZM[0@j
7.活性炭烘箱的设置和污染。 ](B@5-^
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 #XnPsU<J
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) HAYMX:%
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 {ls+dx/
11.辅助房间严格执行标志管理 yIb,,!y9{
12.化验室固定区域。 lc6iKFyG
13.缺少待灭菌区标示。 3M0+"l(X
14.电子天平配制标准砝码。 Y:ldR
15.配料间与精滤间缺少压差表。 nJ?^?M'F%
XCsiEKZ_i
第三站:制水间 L0%hnA@
纯化水的酸碱度检查标准不当。 Zs2-u^3&
呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 )U:2z-X&e
各回水的水质的检查工作加强。 :
t$l.+B
pWE `x|J
第四站:原料仓库 wzjU,Mwe
1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 .r+hERcB
2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 K 3GSOD>
3.仓库的风机的线路裸装问题。 m+$ @'TbP
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 VyG4(Xva
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 pN[0YmY#
6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 ~<qt%W?
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 ~:sE:9$z
8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 24\gb
v<
9.取样车用于分装缺少使用记录。 Q}2[hB
10.取样间最外间回风口安装滤网。 Y^ve:Z
11.危险品的酒精缺少标签。 -[#n+`M
12.包扎用具使用不恰当。 ;@4H5p
:_dICxaLZT
第五站:成品仓库 {M~lbU
1.部分退库处理不当。 2O""4_G
2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 !DjT<dxf
3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 ]= x
1`j
4.新产品的说明。 +QqH}=
M
+$beo2x6
第六站:质检部 99ASIC!
1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 'wQy]zm$
2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 ;lfWuU%R
3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 $Lq:=7&LRn
4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 LF=c^9t
5.紫外分光的维护和清洁加强。 el@XK}<dr
6.所有强检后的公司自检对比处理。 8 lS($@@{
7.微生物检测室压差不符合。 P>htQ
8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 0$Ff#8
9.房间没有状态标示。 ~zMKVM1Q.,
10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 ,C!n}+27
11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 syFI$rf
_
12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。
!GN Xt4D
qc-C>Ra
第二方面:软件检查 h6FgS9H
1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, 8nu> gA
2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 j];G*-iv{
3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 K{FhT9R'
4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。 4
m$sJ
5.补充扎盖的挑战性验证。 Qg{WMlyOP
6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 y {;u@o?T
7.制定和进行公用设施验证内容。 dk4D+*R
8.缺少脱炭工艺验证内容。 UGf6i"F
9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 >DS}#'N4l
10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 Bpas[2gYC
11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 w?/f Z x
12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 'M
lXnHxt
13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 %U:C|
14.公司设备管理薄弱。 V:QdQ;c
15.培训工作没有落到实处。 ^K/G 5
16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 `L;OY 4
17.非药用辅料的安全性评价进行。 CY5w $E
9G+y.^/6
加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。 wyNC|P;j$g
Jtext%"eNg
22PGWSQ
文章出自: 世科网 d`UF0T