静电放电抗干扰试验(Electrostatic Discharge ImmunITy Test)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法。静电放电(简称ESD)发生器是试验设备中最主要的部分,主要校准的参数是放电电流波形和开路电压。
ESD发生器的放电电流波形见图1。为了校准ESD发生器,必须利用试验时的放电回路来验证表1所示的特性。
等级 指示电压(V) 放电的峰值电流(±10%A) 放电的上升时间tr(ns) 在30ns时的电流(±30%A) 在60ns时的电流(±30%A)
1 2 7.5 0.7~1 4 2
2 4 15 0.7~1 8 4
3 6 22.5 0.7~1 12 6
4 8 30 0.7~1 16 8
ESD波形参数
在IEC 61000-4-2中,推荐使用了法拉第笼和标准2Ω靶来校准ESD发生器的放电电流波形。特制的铜靶面2Ω电阻应有1GHz带宽,安装于法拉第笼侧面的铝板上,放电电极的尖端应与电流传感器直接接触,而且发生器以接触放电方式工作,从靶上取出的电压信号送入至少1GHz带宽的示波器进行测量
ESD发生器的输出电压的指示值是发生器储能电容两端的充电电压,但并不是所有的ESD发生器都能够很容易地从储能电容两端接线。在不方便接线时可以从ESD发生器输出端放电电阻处测量,电磁兼容由于放电电阻的阻值为(50~100)MΩ,因此要求高压测量线路的输入阻抗足够高,否则必须修正测量结果。
文章出自: 世科网