《电力变压器能源效率标识实施规则》适用于额定频率为50 Hz、电压等级为35 kV~220 kV、额定容量为3150 kVA及以上的三相油浸式电力变压器的能源效率标识。不适用于干式变压器、高阻抗变压器和充气式变压器。该标识(见图1)名称为:中国能效标识(英文名称为CHINA ENERGY LABEL),需包括以下内容: J&xH"U
6QCU:2IiL
(1)生产者名称(或简称); p~T)Af<(
(2)产品规格型号; !,#42TY*X
(3)能效等级; 2BU%4IG
(4)空载损耗(kW); MLL4nkO,`
(5)负载损耗(75℃)(kW); g4 BEo'
(6)依据的能源效率国家标准编号。 I/ pv0
s
V70a3#
]j.?
?'+rg
该标识的信息有以下内容: ;%r#pv~
RO-ABFEi(
0hTv0#j#
u 生产者名称是指对产品质量负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。 \;w+_<zE5{
u 产品规格型号依据JB/T 3837的现行有效版本的要求编制,亦可使用企业自己的编号,并与铭牌上的标注相一致。 gl/n*s#r_
u 能效等级应依据GB 24790的现行有效版本和检测报告确定。 {/]Ks8`
Dm
u 空载损耗和负载损耗(75℃)应依据GB 24790的现行有效版本和检测报告确定,能效标识标注的空载损耗和负载损耗(75℃)应不超出相应能效等级的取值范围。被测产品的空载损耗和负载损耗(75℃)应能满足能效标识上的标注值。 gkdd#Nrk
bP%0T++vo
@ \ip?=
u 能效标识依据国家标准为GB 24790的现行有效版本。 FL5u68
&:g5+([<