FC.-u"V 压力表选型压力表的选择 ;0{*V5A 单位及标度(刻度)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o 7i\[Q8f 对于涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。 uvd> 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。 FV,SA3 按照使用环境和测量介质的性质选择 J~6*d,Ry` 1在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。 !7|9r$ 2对一般介质的测量 u>@G:kt8 (1)压力在一40kPa- 0一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。 eHIC
'b. (2 )压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。 &WS%sE{p_ (3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。 o?\Pw9Y (4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。 wEqCuhZ 3稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表。 cV,URUD 4稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。 Q4 S8NqE 5结晶、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。 (.)s = 6在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 \|s/_35( 7在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接点压力表。 J]e&z5c 8对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放设施的压力表。
EwsJa3
` 下列测量介质应选用专用压力表: 1NJ|%+I (1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; ^h
J,1{o (2)氧气:氧气压力表; 1Zzw|@#>o (3)氢气:氢气压力表;
CQHlSV W (4)氯气:耐氯压力表、压力真空表; qlP=Y .H (5)乙炔:乙炔压力表; -tJ*F!w6U (6 )硫化氢:耐硫压力表; L x&ZWF$ (7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。 $cedO'] 10测量差压时,应选用差压压力表。 9 R1]2U$| 精确度等级的选择 ce\-oT 1一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5.级。 7v_e"[s~ 2精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 c+c^F/ 外型尺寸的选择 sa($3`d 1在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo OX2\H 2在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo ~gD'up@$/ 3安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mm o mBF?+/l 测量范围的选择 _!ed.h.r: 1测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3, pOXEM1"2A 2测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2
L
$~Id 3侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2
ObUQ B+ 变送器的选择 Nx"?'-3Hm 1以标准信号传输时,应选用变送器。 =/;(qy9.-R 2易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 j(rFORT 3结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择。 Fei$94a 4对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器,其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式变送器。 *4bV8T>0Z 5使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。 R!=XMV3$PH 6测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。 ^AN9m]P 7测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。 x8^Dhpr6 8在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。 Fpb1.Iz 安装附件的选择 N78Ev7PN 1测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。 711z- 2测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。 b#F3,T__`Y 3测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。 eP)RP6ON{ 4测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。 j'W)Nyw$[ 5在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。
|