只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-15
关键词: 压力表
=}JBA>q(  
 压力表选型压力表的选择 XGfzEld2"  
  单位及标度(刻度)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o )Zas x6`  
  对于涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准 .H8mRvd?  
  在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ./l|8o  
  按照使用环境测量介质的性质选择 G0}Dq M Ti  
  1在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。 .nEs:yn  
  2对一般介质的测量 @(-yrU  
  (1)压力在一40kPa- 0一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。 9x=3W?K:,  
  (2 )压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。 Xo Y7/&&  
  (3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。  c/ _yMN  
  (4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。 OX+hZ<y  
  3稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表。 b,dr+RB  
  4稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。 ^'vIOq-1v  
  5结晶、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。 nq' M?c#E  
  6在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 iK!dr1:wSw  
  7在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接点压力表。 O)uOUB  
  8对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放设施的压力表。 EKuSnlTXba  
  下列测量介质应选用专用压力表: OV[`|<C '  
  (1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; ^ av6HFQ  
  (2)氧气:氧气压力表; mc ZGg;3  
  (3)氢气:氢气压力表; zDDK  
  (4)氯气:耐氯压力表、压力真空表; /s|{by`we4  
  (5)乙炔:乙炔压力表; QR"bYQ  
  (6 )硫化氢:耐硫压力表; *Y%Jl o  
  (7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。 ~c* UAowS  
  10测量差压时,应选用差压压力表。 QU T"z'  
  精确度等级的选择 @2 =z}S3O  
  1一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5.级。 Qz+sT6js-  
  2精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 s+,&|;Q  
  外型尺寸的选择 |]W2EV ,b  
  1在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo eA=WGy@IcN  
  2在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo 8>NwCjN  
  3安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mm o | o0RP|l  
  测量范围的选择 5HKW"=5Cf  
  1测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3, 3c#s|qW  
  2测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2 K2rzhHfb  
  3侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2 VWi2(@R^  
  变送器的选择 ;..o7I  
  1以标准信号传输时,应选用变送器。 8TWTbQ  
  2易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 9+qOP>m   
  3结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择。 cCi I{  
  4对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器,其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式变送器。 gfy19c 9  
  5使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。 UE :HMn6  
  6测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。 7:Zt uc]  
  7测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。 9}P" ^N  
  8在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。 qOy=O [+9  
  安装附件的选择 x,8<tSW)Z  
  1测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。 OqUr9?+  
  2测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。 sL^yB  
  3测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。 9em*r9-  
  4测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。 }-DE`c  
  5在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。