otJl/> 压力表选型压力表的选择 ih`/1n 单位及标度(刻度)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o $m/-E#I#Z 对于涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。 YN] w_= 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。 gT @YG; 按照使用环境和测量介质的性质选择 ,r5<v_ 1在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。 `.aL>hf
2对一般介质的测量 /og}e~q (1)压力在一40kPa- 0一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。 |PH]0.m5 (2 )压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。 V$
38 (3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。 ==x3|^0y (4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。 6uDA{[OH 3稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表。 {N5g52MN 4稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。 :'y 5结晶、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。 +azPpGZ= 6在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 _if&a' 7在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接点压力表。 %W"\ 8对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放设施的压力表。 yE9JMi0 下列测量介质应选用专用压力表: 6?*iIA$b (1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; fH`1dU (2)氧气:氧气压力表; w2]1ftY (3)氢气:氢气压力表; :^%soEi (4)氯气:耐氯压力表、压力真空表; 5[l3]HOO (5)乙炔:乙炔压力表; 74gU4T (6 )硫化氢:耐硫压力表; P05_\
t (7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。 q4Ye 10测量差压时,应选用差压压力表。 2IjqTL 精确度等级的选择 wT*N{). 1一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5.级。 nr&G4t+%Hv 2精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 l^$:R~gS 外型尺寸的选择 ^|\ *i 1在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo
dUO~dV1 2在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo [Hd^49<P2 3安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mm o PtgUo,P 测量范围的选择 )>\Ne~% 1测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3, 8(3vNuyP 2测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2 R63"j\0 3侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2 Z?nMt 变送器的选择 -D!F|&$ 1以标准信号传输时,应选用变送器。 bO2$0!=I 2易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 vpXS!o>/Sn 3结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择。 ke3=s 4对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器,其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式变送器。 $ ~D`-+J 5使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。 %J|EDf,M 6测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。 d+&V^qLJ 7测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。 55$by.rf? 8在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。 v11mu2 安装附件的选择 +,|-4U@dl 1测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。 Q;aZpi-E" 2测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。 r
,b 3测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。 4&y_+ 4测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。 ~(%G;fZ?x 5在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。
|