关键词: 防爆电器检验
防爆电器检验流程 get$ r5  
  防爆电器的检验除了普通电器的电气性能检验、环境试验和强度检验外,还要增加必要的型式试验项目和防爆检验项目。 Jl@YBzDfF  
  例如,我们研制的BQC型防爆起动器进行了如下检验: eeCrHt4;  
  1.出厂检验 l5<&pb#b  
  包括 Z ItS(o J.  
  ①外观质量及防爆尺寸检验; DpvMY94Qh  
  ②逐件进行开关电气性能检验; Lem:zXj  
  ③对每台产品的外壳或部件逐件进行水压试验; 66l+cb  
  ④逐台进行耐压试验和绝缘电阻测试 *ulkqpO  
  ⑤温升试验。 lJ(] ;/%  
  2.型式试验 Ct9dV7SH  
  包括 f; ]C8/W  
  ①全部出厂检验项目; )5Ofr-Y  
  ②连接线扭转试验; w~Jy,[@n  
  ③密封圈橡胶材料老化试验; W7?f_E\>W  
  ④引入装置的夹紧试验; /m8&E*+T1  
  ⑤密封试验; YTV|]xpR  
  ⑥湿热试验; !"s~dL,7  
  ⑦外壳防护性能试验; cp L'  
  ⑧低温试验。 +uB.)wr  
  3.隔爆检验 IpKpj"eoLy  
  检验隔爆型电气设备内部规定的爆炸性气体混合物爆炸时能否点燃设备周围同一爆炸性气体混合物的试验。  f<Xi/ (  