1、发菌量    工作人员产生的污染 -yAnn  
4iv ]N 4  
  1)皮肤:人类通常每四天完成一次皮肤的完全脱换,人类每分钟脱落约1000片皮肤(平均大小为30*60*3微米) T6I%FXm}  
  2)头发:人类的头发(直径约为50~100微米)一直在脱落。 q|u8CX  
  3)口水:包括钠、酶、盐、钾、氯化物及食品微粒。 ytve1<.Ff  
  4)日常衣物:微粒、纤维、硅土、纤维素、各种化学品和细菌。 W8,tl>(  
  5)人类静止和坐立每分钟将产生10000个大于0.3微米的微粒。 nSxb-Ce  
  6)人类在头部和躯干做动作时每分钟将产生1000000个大于0.3微米的微粒。 =`1m-   
  7)人类以0.9m/s的速度行走时每分钟将产生5000000个大于0.3微米的微粒。 Q-`{PJ(p  
    分析国外试验资料可以认为: ;>Ca(Y2M  
  (1) 净化无尘室内当工作人员穿无菌服时: .'S^&M/$  
  静止时的发菌量一般为10-300个/min.人 wt}%2x} x  
  躯体一般活动时的发菌量为 150-1000个/min.人 o3F|#op  
  快步行走时的发菌量为 900-2500个/min.人 c3V]'~  
  (2) 咳嗽一次一般为 70~700个/ min.人 JEsLF{  
  喷嚏一次一般为 4000~62000个/ min.人 !eR-Kor  
  (3) 穿平常衣服时发菌量 3300~62000个/ min.人 |0L=8~M(j  
  (4) 无口罩发菌量:有口罩发菌量 1:7~1:14 If-,c^i  
  (5) 发菌量:发尘量 1:500~1:1000 据国内事例: 1 Itil~  
    (6) 手术中人员发菌量 878个/ min.人 v_z..-7Dq+  
+mc [S  
`V&1]C8x  
2、发尘量 n5v '  
$Ns,ts(ng  
?GO SeV  
    净化无尘室内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入室内;产品材料等在运送过程中的发尘与人体发尘量相比,一般极小,可忽略;由于金属半壁(彩钢夹心板)的应用来自建筑表面的发尘也很少,一般占10%以下,发尘主要来自人,占90%左右。在人的发尘量上,由于服装材料和样式的改进,发尘绝对量也不断减少。 R <;OEN  
  A、材质:棉质发尘量最大,以下依次为棉、的确良、去静电纯涤纶、尼龙。 ^sifEgG*d  
  B、样式:大挂式发尘量最大,上下分装型次之,全罩型最少; 2mqK3-c  
  C、活动:动作时的发尘量一般达到静止时间3-7倍; ]cm6 |`pz  
  D、清洗:用溶剂洗涤的发尘量降至用一般水清洗的五分之一。 U@6jOZ  
  室内维护结构表面发尘量,以地面为准,大约相应8平方米地面时的表面发尘量与一个静止的人的发尘量相当。 (#!] fF"!x  