1、发菌量 工作人员产生的污染: 9(<@O%YU
Oa>Ppldeg
1)皮肤:人类通常每四天完成一次皮肤的完全脱换,人类每分钟脱落约1000片皮肤(平均大小为30*60*3微米) S$XSei_q
2)头发:人类的头发(直径约为50~100微米)一直在脱落。 T&7qC=E#5
3)口水:包括钠、酶、盐、钾、氯化物及食品微粒。 }W,[/)MO
4)日常衣物:微粒、纤维、硅土、纤维素、各种化学品和细菌。 Y\'}a+:@Ph
5)人类静止和坐立每分钟将产生10000个大于0.3微米的微粒。 8*a&Jl
6)人类在头部和躯干做动作时每分钟将产生1000000个大于0.3微米的微粒。 vY`s'%WV
7)人类以0.9m/s的速度行走时每分钟将产生5000000个大于0.3微米的微粒。 Z;)%%V%o
分析国外试验资料可以认为: IV)j1
(1) 净化无尘室内当工作人员穿无菌服时: o*hF<D$Y
静止时的发菌量一般为10-300个/min.人 lsNd_7k
躯体一般活动时的发菌量为 150-1000个/min.人 "U"Z 3*
快步行走时的发菌量为 900-2500个/min.人 lks!w/yCF
(2) 咳嗽一次一般为 70~700个/ min.人 u\nh[1)a)
喷嚏一次一般为 4000~62000个/ min.人 y4fdq7i~}9
(3) 穿平常衣服时发菌量 3300~62000个/ min.人 IIx#2r
(4) 无口罩发菌量:有口罩发菌量 1:7~1:14 N
Q2E
(5) 发菌量:发尘量 1:500~1:1000 据国内事例: BIL Lq8)
(6) 手术中人员发菌量 878个/ min.人 S|+o-[e8O
W
`}Rf\g
Thit
2、发尘量 jW@Uo=I[
.kfIi^z
x-3\Ls[I
净化无尘室内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入室内;产品,材料等在运送过程中的发尘与人体发尘量相比,一般极小,可忽略;由于金属半壁(彩钢夹心板)的应用来自建筑表面的发尘也很少,一般占10%以下,发尘主要来自人,占90%左右。在人的发尘量上,由于服装材料和样式的改进,发尘绝对量也不断减少。 sD wqH.L
A、材质:棉质发尘量最大,以下依次为棉、的确良、去静电纯涤纶、尼龙。 kMd.h[X~
B、样式:大挂式发尘量最大,上下分装型次之,全罩型最少; ]OzUGXxo~
C、活动:动作时的发尘量一般达到静止时间3-7倍; cExS7~*
D、清洗:用溶剂洗涤的发尘量降至用一般水清洗的五分之一。 \)|hogI|f
室内维护结构表面发尘量,以地面为准,大约相应8平方米地面时的表面发尘量与一个静止的人的发尘量相当。 wD)XjX