Zy#r<j]T *~vRbD$q 1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? :K&hGZ+5 @6gz)
p #RSxo
4 答:由于3次谐波的
危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的
方法如表5-1所示:
OYKV* 表5-1:控制谐波电流的方法
!nu['6I% /Iskjcc60W 综合各方面的因素,我们推荐
有源滤波器和
零线谐波电流阻断器两种方法。
6?74l; 对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。
Ky DBCCOv &dS+!<3 2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? |amEuKJ jm?mO9p~ c{<3\ 答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。
:Cuae?O, 传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护
作用。
<HD/&4$[
@s/ qOq? 图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器
(t
z! "K 但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。
`+gF|o9 .{}t[U 3、什么是有源滤波器? |&'*Z\*ya 5
1&T`i H^s SHj 答:顾名思义,有源滤波器本身就是一个谐波源。有源滤波器并联安装在线路上,向供电线路上注入与谐波源产生的谐波电流大小相当,但是相位相反的谐波电流,使两者相互抵消,如图7-1所示。
"~
`-Jkm
;~K($_#H 图7-1 有源谐波滤波器的
原理 ,t[D1KZt 读者需要注意的是:有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标,对于下游的谐波电流没有任何控制效果。 A gPg0(G ^Nu} HcC+ 4、怎样正确使用有源滤波器控制建筑物中的3次谐波电流? >!2'|y^ Y}6)jzBV -1o1k-8d 答:要正确使用有源滤波器解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记有源滤波器“仅能控制上游线路的谐波电流”这个特性。
|WX4L7yrhK 掌握了这个特性,就能够根据要达到的目标确定有源滤波器的安装位置了。请读者记住下面的原则:
E%'DIs 有源滤波器要安装在有故障现象的线路的下游。 {\
e}43^9N 为了读者便于理解上面的描述,一些典型的安装位置列于图8-1中,各个安装位置的效果如表8-1所示。
0jmlsC> 请读者思考一下:在图8-1所示的安装位置中,都不能解决分配电柜跳闸的问题。要解决分配电柜跳闸的问题,应该将有源滤波器安装在哪里?
Nh))U 
图8-1 有源滤波器的安装位置
WIghP5% W 表8-1
9p.>L8
3LmHH
= kel {9b=i 5、什么是NBF零线谐波电流阻断器? @jHio\/_
fW
_. 7 SZR#L 答:NBF零线谐波电流阻断器是专门为了解决现代建筑物中的3次谐波电流导致的各种问题而开发的新型设备,它串连安装在零线上,如图9-1所示。
R 6Em^A/>
_SqrQ 图9-1 NBF在线路中的连接方法
\4k
*Zk NBF对3次谐波电流呈现很高的阻抗,而对基波电流的阻抗很小,它的阻抗特性如图9-2所示。
U:r2hqegd 由于它对
三次谐波电流呈现很高的阻抗,因此,如果将它串连在零线上,就会大大减小3次谐波电流。
B*IDx`^Y 由于3次谐波电流是在相线与零线之间形成的回路中流动,因此,当在零线上串入一个高阻抗时,也就同时减小了相线上的3次谐波电流。
}3 }=tN5 读者需要注意的是: }^7V^W NBF零线谐波电流阻断器与有源滤波器的作用范围完全不同。有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标。而NBF能够减小其安装位置的下游线路上的谐波电流。 Ysu/7o4
d}_c( 图9-2 零线谐波电流阻断器的阻抗特性
OB22P%
V-jL`(JF% 6、怎样使用NBF零线谐波电流阻断器解决3次谐波电流导致的问题? W<"\hQI e%6{P N &=2 / 答:要正确使用NBF解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记NBF“能够控制安装位置下游线路上的谐波电流”这个特性。
CN(4;-so) 为了使读者掌握NBF的使用方法,我们仿照有源滤波器的情况,对典型安装位置及其控制效果进行
分析,请读者感悟其中的规律。
fx:KH:q3 一些典型的安装位置列于图10-1中,各个安装位置的效果如表所示。图中仅表示安装的位置,实际安装方式参考图9-1。
i:ZA{hA`c
u7WM6X 图10-1 NBF的安装位置
-QDgr`%5 表10-1
Xf9%A2 iB