4lCm(#T{, "=.|QKC1` 1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? Hea<!zPH R:N-y."La. Ah{pidUx 答:由于3次谐波的
危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的
方法如表5-1所示:
E e>j7k.G. 表5-1:控制谐波电流的方法
vWs c{9 n5*7~K"C 综合各方面的因素,我们推荐
有源滤波器和
零线谐波电流阻断器两种方法。
:<k|u!b}y 对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。
x=Jn&4q 1Z8Oh_DC 2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? 3}{5
X' (!5}" fj I{e^,oc 答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。
gzCMJ<3!D 传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护
作用。
*M<BPxh0w]
?J@qg20z 图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器
'a
g6B(0Z 但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。
#IhLpO *R\/#Y| 3、什么是有源滤波器? QC5f:BwM ]n]uN~)9 hf+/kc!>i 答:顾名思义,有源滤波器本身就是一个谐波源。有源滤波器并联安装在线路上,向供电线路上注入与谐波源产生的谐波电流大小相当,但是相位相反的谐波电流,使两者相互抵消,如图7-1所示。
e(=~K@m
a;'E}b{`F 图7-1 有源谐波滤波器的
原理 u->@|tEq 读者需要注意的是:有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标,对于下游的谐波电流没有任何控制效果。 ,KhMzE8_a &. =}g] 4、怎样正确使用有源滤波器控制建筑物中的3次谐波电流? ()nKug`.@ 7Z`Mt9:Ht f05"3L: 答:要正确使用有源滤波器解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记有源滤波器“仅能控制上游线路的谐波电流”这个特性。
x ?f0H
k+ 掌握了这个特性,就能够根据要达到的目标确定有源滤波器的安装位置了。请读者记住下面的原则:
cbh#E)[' 有源滤波器要安装在有故障现象的线路的下游。 GcZM+ c 为了读者便于理解上面的描述,一些典型的安装位置列于图8-1中,各个安装位置的效果如表8-1所示。
T@Ss&eGT2 请读者思考一下:在图8-1所示的安装位置中,都不能解决分配电柜跳闸的问题。要解决分配电柜跳闸的问题,应该将有源滤波器安装在哪里?
2Ft8dfdm` 
图8-1 有源滤波器的安装位置
7wiK.99 表8-1
!cN?SGafZI
a9D gy_!Y 9feD!0A 5、什么是NBF零线谐波电流阻断器? vx\nr8'k ~:/%/-^ hi ;WFyJTu 答:NBF零线谐波电流阻断器是专门为了解决现代建筑物中的3次谐波电流导致的各种问题而开发的新型设备,它串连安装在零线上,如图9-1所示。
i(M(OR/4
ur/Oc24i1n 图9-1 NBF在线路中的连接方法
:k WZSN8.D NBF对3次谐波电流呈现很高的阻抗,而对基波电流的阻抗很小,它的阻抗特性如图9-2所示。
U9<_6Bsd 由于它对
三次谐波电流呈现很高的阻抗,因此,如果将它串连在零线上,就会大大减小3次谐波电流。
I6K7!+;2 由于3次谐波电流是在相线与零线之间形成的回路中流动,因此,当在零线上串入一个高阻抗时,也就同时减小了相线上的3次谐波电流。
u{g]gA8s 读者需要注意的是: /yx=7< NBF零线谐波电流阻断器与有源滤波器的作用范围完全不同。有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标。而NBF能够减小其安装位置的下游线路上的谐波电流。 J*}VV9H
^D9
/ 图9-2 零线谐波电流阻断器的阻抗特性
rU;
g0'4e )2)Zz +< 6、怎样使用NBF零线谐波电流阻断器解决3次谐波电流导致的问题? jZa25Z00 `ifb<T :L]-'\y 答:要正确使用NBF解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记NBF“能够控制安装位置下游线路上的谐波电流”这个特性。
{G Ub'J 为了使读者掌握NBF的使用方法,我们仿照有源滤波器的情况,对典型安装位置及其控制效果进行
分析,请读者感悟其中的规律。
XlRw Z/Wc 一些典型的安装位置列于图10-1中,各个安装位置的效果如表所示。图中仅表示安装的位置,实际安装方式参考图9-1。
<"N:rn{Qq
W|lH 图10-1 NBF的安装位置
k - FB 表10-1
+IvNyj|