$=4QO ;:NJCu G 1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? I; rGD^ =T7.~W qIT@g"%}t 答:由于3次谐波的
危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的
方法如表5-1所示:
cw
<l{A 表5-1:控制谐波电流的方法
2D5StCF$O 6ik$B 综合各方面的因素,我们推荐
有源滤波器和
零线谐波电流阻断器两种方法。
#KvlYZ+1 对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。
/yZcDK4
1xvu<|F
2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? /x *3}oI \OoWo mR)
wX 6 答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。
_yT Ed"$
传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护
作用。
E?@m?@*/
bI`g|v 图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器
Uw:"n]G]D? 但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。
xYB{;K &M[?h}B6 3、什么是有源滤波器? y)<q/ 5-A\9UC*@ Qg/rRiV 答:顾名思义,有源滤波器本身就是一个谐波源。有源滤波器并联安装在线路上,向供电线路上注入与谐波源产生的谐波电流大小相当,但是相位相反的谐波电流,使两者相互抵消,如图7-1所示。
Bbp|!+KP{(
6H|S;K+ 图7-1 有源谐波滤波器的
原理 54qFfN8O 读者需要注意的是:有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标,对于下游的谐波电流没有任何控制效果。 _vZOZKS+ wA.\i 4、怎样正确使用有源滤波器控制建筑物中的3次谐波电流? c`Wa^( E} .^kc[(4 O
H7FkR 答:要正确使用有源滤波器解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记有源滤波器“仅能控制上游线路的谐波电流”这个特性。
!o-@&q 掌握了这个特性,就能够根据要达到的目标确定有源滤波器的安装位置了。请读者记住下面的原则:
ET >](l9 有源滤波器要安装在有故障现象的线路的下游。 C.QO#b 为了读者便于理解上面的描述,一些典型的安装位置列于图8-1中,各个安装位置的效果如表8-1所示。
qY#6SO`_iy 请读者思考一下:在图8-1所示的安装位置中,都不能解决分配电柜跳闸的问题。要解决分配电柜跳闸的问题,应该将有源滤波器安装在哪里?
ZG@q`<:j 
图8-1 有源滤波器的安装位置
Qei"'~1a 表8-1
q,6DEz
i@CxI<1' l@:0e]8|o 5、什么是NBF零线谐波电流阻断器? FGQzoS Q3SS/eNP 2Hv+W-6v 答:NBF零线谐波电流阻断器是专门为了解决现代建筑物中的3次谐波电流导致的各种问题而开发的新型设备,它串连安装在零线上,如图9-1所示。
_-F s#f8
ri.I pRe 图9-1 NBF在线路中的连接方法
k;L6R!V NBF对3次谐波电流呈现很高的阻抗,而对基波电流的阻抗很小,它的阻抗特性如图9-2所示。
4a]P7fx- 由于它对
三次谐波电流呈现很高的阻抗,因此,如果将它串连在零线上,就会大大减小3次谐波电流。
fd2T=fz- 由于3次谐波电流是在相线与零线之间形成的回路中流动,因此,当在零线上串入一个高阻抗时,也就同时减小了相线上的3次谐波电流。
#C3.Jef 读者需要注意的是: xZv#Es%# NBF零线谐波电流阻断器与有源滤波器的作用范围完全不同。有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标。而NBF能够减小其安装位置的下游线路上的谐波电流。 D5HZ2cz|a
1y4 图9-2 零线谐波电流阻断器的阻抗特性
:[!j?)%> {8%a5DiM 6、怎样使用NBF零线谐波电流阻断器解决3次谐波电流导致的问题? tC9n
k5~ A$:U'ZG_ J~UuS+Ufv 答:要正确使用NBF解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记NBF“能够控制安装位置下游线路上的谐波电流”这个特性。
'y3!fN=h 为了使读者掌握NBF的使用方法,我们仿照有源滤波器的情况,对典型安装位置及其控制效果进行
分析,请读者感悟其中的规律。
<<R*2b 一些典型的安装位置列于图10-1中,各个安装位置的效果如表所示。图中仅表示安装的位置,实际安装方式参考图9-1。
uGEfIy 2
xx%j.zDI] 图10-1 NBF的安装位置
(c
&mCJN 表10-1
OA"q[s