在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 7j~}M(s"
w6<zPrA
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 E;-*LT&{
i=AQ1X\s
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。 Qoom[@$
-W'T3_
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。 8/BWe
;4
G^&P'*
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。 ^udl&>
9`Zwa_Tni
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容, Xcw6mpLt
1. X電容是指跨於L-N之間的電容器, 5"mH6%d :8
2. Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器. ?*dt JL
(L=Line, N=Neutral, G=Ground) 2!Sl!x+i\'
-a`PW
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在於: N"-U)d-.
1. X1耐高壓大於2.5 kV, 小於等於4 kV, R@A"U[*
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV, YF68Ax]
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV $9rQ w1#e
5h@5.-}
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在於: (耐直流电压等级) ]%ey rbU
1. Y1耐高壓大於8 kV, u )kQ*&
2. Y2耐高壓大於5 kV, (Q F-=o
3. Y3耐高壓 n/a :)DvZx HE@
4. Y4耐高壓大於2.5 kV 6S&OE k
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用. ~=k?ea/>
F42?h:y8I
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 /4{IxQk
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 SmCtwcB1
安规电容安全等级 ykD-L^}
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) P]<15l
X1 d]+2rt}]hL