GZZ—15型全自动干洗机操作规程 @#wG)TA  
]`-o\,lq  
1.操作方法 d Np%=gIj  
?r;F'%N=  
1.1.电脑可以存储5套程序,分别存储在“Ⅰ”、“Ⅱ”、“Ⅲ”、“Ⅳ”、“Ⅴ”里面,用户要据自已的具体情况,对程序进行设置,使用时,直接按“Ⅰ”~“Ⅴ”中需要的程序。 +46& Zb35  
qPu?rU{2  
1.2.程序设定好以后,就不需要经常对程序进行改动,具体使用时,如需要更改某一数据,直接按“←” ,使电脑显示在某一状态的反白字体,然后按“+”或“-”键进行修改。 :|l0x a  
,9OER!$y  
1.3.在运行过程中,如需要更改某一数据,方法同上述第1.2条。 _576Qa'rm  
'<"%>-^Gn  
1.4.中途可以开门检查衣物的烘干情况,及时对参数进行修改。 D$hK  
Vl7V?`_4  
1.5.烘干温度根据不同的织物一般设在50~60℃。同时,是温度优先还是时间优先,对温度设定也有一定关系。如果设定温度优先,则设定温度可稍低一些。 j1JdG<n  
RZvRV?<bR  
2.注意事项 ,|O|gh$s  
]{-ib:f~  
2.1.本机只能烘干经水洗后的织物,严禁将带有易燃、易爆、易挥发性的物体放入本机内烘干。 K>+c2;t;  
*xKY>E+  
2.2.本机应做好可靠的接地工作,接地电阻应小于4Ω,并定期对电器(电机)进行绝缘检查,绝缘电阻应大于2MΩ。 7*&q"   
gdBH\K(\  
2.3.本机设有安全保护连锁装置,当门打开时,主电机将停止工作,这不仅保护了装料、取料时的安全,而且方便用户在烘干加热过程中,随时打开门,检查织物的烘干情况,但由于惯性,转笼不可能马上停止转动,所以,仍须小心。 0bIhP,4&  
"CQ:< $|$  
3.常见故障与排除 E7Pz~6  
Pu]Pp`SP  
3.1.电脑无任何显示 mvW,nM1Y  
原因1:电闸未合上或停电:把电闸合上。 xCiq;FFR  
原因2:熔芯断:更换熔芯。 ^&8xfI6?  
d#3E'8  
3.2.开门灯亮,机器不工作。 4] I7t  
原因1:门未关好:把门关好。 ;bt%TxuKb  
原因2:磁性开关接触不好:使磁性开关接触准确。 niJtgK:H^  
原因3:门控导线断路:使导线通路。 jAb R[QR1%  
0T7""^'&  
3.3.过载灯亮。 f^?k?_~PN  
原因1:热继电器脱扣:打开电控箱门,按热继电器过载按钮,使得以恢复。 ?#P@N4Uw}y  
原因2:因缺相而使热继电器脱扣:更换熔芯,并使热继电器过载按钮复位。 bs=x>F  
\_J;i[  
3.4.烘干速度慢,时间长。 zBTyRL l  
原因1:棉屑柜未及时清理:清理棉屑内过滤网上的棉屑,使气流畅通。 U^.kp#x#  
原因2:排气门开得太小:把排气门开大。 T cM;6h`  
原因3:风机反转(一般在停电或线路修理时电源相序搞错) (B:+md\Q  
排除:检查风机旋转方向是否正常。 )eaEc9o>  
原因4:电脑温度设置太低:重新设置。 i~0x/wSl_  
原因5:蒸汽供应不够:使蒸汽压力保持在0.4~0.6Mpa。 7uW=fkxT  
原因6:疏水阀供应不正常:更换或修理。 l" P3lKS  
原因7:风管管路堵塞:清理风管管路。 (764-iv(  
GI _.[  
v%$c_'d  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
HLT-组合式冷却塔操作规程 :)kWQQ+,  
.:iO$wjp5  
`FAZAC\  
TTo5"r9I 8  
1.开机前应对进、出水管,进、出水水盆进行全面清洗,排除杂物,检查传动部位紧固件是否紧牢,用手攀动风机叶轮,手感目睹是否灵活,叶片不得刮碰筒体,检查动力接头是否安全。 0[1/#0$  
iM"L%6*I^  
_Q}vPSJviC  
'|nAGkA  
2.风机的转向,从塔顶向下看顺时针为正确转向。风机启动时,为防止扭转力过大烧坏电机,需降压启动,待动转正常后,需检查电机的电流、电压、振动、噪声等是否在正常范围,如有异常应及时检修。 LR y&/d  
[#/@ v/`  
L!^^3vn  
/qweozW_+  
3.皮带传动减速风机运转一段时间后,应重新调整张紧度。 JvM:xy9  
-{eI6#z|\A  
wE#z)2? `\  
AHn Yfxv_  
4.风机运转正常后,启动循环进水水泵,塔出水阀关闭,待存水盘水位线达到后再打开出水阀,投入正常运行。塔顶两侧布水管阀门应调整正常,使两侧散水槽内的水应保持均衡。集水盘水运行时应保持适当的水位线。 "sUmke-#  
n<Z1i)  
N m@UM*D  
_r vO#h  
5.冷却塔的冷效受冷却水量、进出水温度、当地气象参数、安装环境的影响,因而,操作人员应注意上述参数的变化,及时作好日台帐记录,冷却塔在运行时,必须有专人排除。 ]McDN[h:  
wU/BRz8I  
j~k+d$a  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
XGB-15Z型工业洗脱机操作规程 jU~ x^Y  
9 :Oz-b  
8toOdh  
*Z^`H!&  
1.操作方法 gT0yI ;g]  
Ht4O5yl"  
JPAjOcmU/  
@, GL&$Y:W  
1.1.接通电源,打开自来水及蒸汽管路上的手动阀门。 QMz=e  
uR :EH.K  
(87| :{  
TDDMx |{  
1.2.把准备好的皂粉(无泡型)或洗衣碱放进皂液箱中,并关上门。 pQBn8H| Y  
k\ .9iI'6  
}W8A1-UF  
h8asj0  
1.3.把待洗衣物放入洗缸中,关好门。  RbTG AA  
(Of6Ij?  
yO1 7C  
8l5>t  
1.4.设置水温,按电脑板上的“∧”或“∨”键,可进行温度设置,一般在70℃左右。 \uOM,98xS  
X?'cl]1?  
]@Zv94Z(  
60!%^ O =  
1.5.按“启动”键,灯亮。 '%rT]u3U  
Pz2 b  
y{hg4|\  
@v lP)"  
1.6.按“加水”键,灯亮。水位到视镜中心时,关“加水”键。 4$KDf;m@  
>)ekb7  
jU&m*0nL  
TRm#H $  
1.7.按“洗涤”键,灯亮。正反转洗涤。 6j|Ncv  
4,sE{%vb  
))=6g@(  
R2Tt6  
1.8.按“皂液”键,灯亮,20秒左右关“皂液”键,灯灭。 sG u.G  
\AwkK3  
qk<jvha  
8 MO-QO  
1.9.按加热键,灯亮,温度到设定置后,自动关闭。 N\PdX$  
"QnYT3[l"  
n2K1X!E$  
%LrOGr  
1.10.洗涤25分钟左右,关“排水”,关“洗涤”。 Z^|N]Ej  
+.!D>U$)}  
x-[ItJ% l  
,>-jZtm  
1.11.按“加水”键,到高水位后自动关闭。 zP,r,ok7  
1d< b\P0  
R,BJr y  
yUnV%@.  
1.12.“加水”关闭后,按“洗涤”键。 3Q$  4`p;  
j,i9,oF6]  
h r];!.Fv  
o-@01_j  
1.13.洗涤5分钟后,按“排水”键排水。 gO8d2?Oh  
"%Ok3Rvv  
`0qjaC  
1L!;lP2  
1.14.排水2分钟后,关“排水”,开“加水”,到高水位后自动关闭。 x[58C+  
&{? M} 2I  
?(gha  
L ?/AKg  
1.15.“洗涤”3分钟左右,开“均布”,均布20秒钟后,自动打开排水阀排水,2分钟后,开“高脱”,脱2分钟后,关高脱,整个洗涤过程结束。 ycBgr,Ynu<  
Zye04&x9k  
I$.lFQ%(  
x6,o zun  
2.注意事项: q\<l"b z  
:4zu.  
[ iTP:8  
_G'ki.[S7  
2.1.自来水压须在0.2~0.3Mpa,压力太低,会使排水阀无法打开,水未排尽时,严禁启动高脱。 oH w!~ c7  
u~OlJ1V  
=W7-;&  
p K-tj  
2.2.高脱震动大小,与均布的好坏有直接关系,而均布的好坏又带有一定的偶然性,所以,高脱震动过大时,应立即停机,重新注水均布。 lOcFF0'  
-m}'I8  
.T7CMkYt  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
电梯使用的标准操作程序 U~8 oE_+  
rj].bGQ,+  
BqKh&m  
WNPdym  
uNYHEs6%T$  
1.司机或管理人员在电梯行驶前的检查与准备工作。 %h%^i   
&?<o692  
1.1.开门进入轿厢之前,须注意轿厢是否停在该层。 (k..ll p~  
E0}jEl/{  
1.2.开启轿内照明。 V4!RUqK  
a-,BBM8|  
1.3.将电梯上下行驶数次,无异常现象后方可使用。 KwRO?G9&  
ge[+/$(1  
1.4.层门关闭后,从层门外不能用手拨开,当层门轿门未完全关闭时,电梯不能正常启动。 w8(qiU  
K{HRjNda#  
1.5.平层准确度应无显著变化。 0bpl3Fh.v  
59p'Ega.  
]RQQg,|D  
>0SF79-RE  
2.电梯行驶中司机或管理人员注意事项: rsvZi1N4w$  
C 9,p-  
2.1.在服务时间内,如司机需离开或电梯停用时,必须将轿内电源开关断开。 ^C@uP9g  
t[F tIj6  
2.2.轿厢的载重量应不超过额定的载重量。 yJppPIW^  
]A5FN4 E  
2.3.不允许装运易燃、易爆的危险物品,如遇特殊情况,需经司机和管理部门同意和批准并严加保护措施后装运。 S'9T>&<Kn  
"n}J6   
2.4.严禁在层门开启情况下,锨按检修钮来开动电梯作一般行驶,不允许锨按检修、急停按钮来作一般正常行驶中的消号,严禁短接电梯轿门、厅门电气开关强行行驶电梯。 }NMA($@A  
;v^tUyhCb  
2.5.不允许利用轿顶安全窗的开启来装运长货物。 B~D{p t3y  
W.r0W2))(  
2.6.轿厢顶上部除电梯固有设备外,不得放置他物。 Q]S~ H+eRy  
:"5i/ Cx  
2.7.严禁在轿厢内戏闹。 zq>pK_WG  
Oz'x5/%G  
0M7Or)qN  
Se.\wkl#Y  
3.当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 48hu=,)81*  
VG0Ty;bV  
3.1.轿、层门全关闭后,电梯未能正常行驶时。 DDxbIkt  
xP#vAR  
3.2.运行速度显著变化时。 6_]-&&Nr  
^0)Mc"&{  
3.3.层、轿门关闭前,电梯自行行驶时。 zmH8^:-x  
uu ahR  
3.4.驶方向与选定方法相反时。 \d"JYym  
XJg8-)T #  
3.5.如内选、平层、块速、召唤和指层信号失灵失控时(司机应立即锨按急停按钮)。 T8<pb^#  
eS#kDa/ %  
3.6.发觉有异常噪音,较大震动和冲击时。 A*+pGQ  
MWdev.m:Z  
3.7.当轿厢在额定载重量下,如有超越端站位置而继续运行时。 Lk%`hsv  
l5h+:^#M5c  
3.8.安全钳误动作时。 SEfRU`  
q+iG:B/Z  
3.9.接触到电梯的任何金属部分有麻电现象时。 (vX) <Z !  
}K .Rv(m  
3.10.发觉电气部分因过热而发出焦糊臭味时。 J#.f%VJ  
yj$$k~@  
?F6L,  
p< Y-b,&  
4.电梯使用完毕停用时,司机或管理人员应将轿厢停在基站,将操纵箱上开关全部断开,并将层门关闭。  \gsJ1@  
s.X .SJ  
ZZ>"LH  
~6 "=d  
5.发生紧急事故时司机应采取下列措施: J$W4AT  
3'Hz,qP  
5.1.当已发觉电梯失控而安全钳未起作用时,司机应保持镇静,先按下急停开关,严肃告诫乘客切勿企图逃出轿厢,并作好承受轿厢急停而产生冲击的思想准备。 6b7c9n Z  
NX k~o!D  
5.2.电梯在行驶中突然发生停梯事故(如停电),司机立即锨按警铃,并通知维修人员,将轿厢移动至就近层门,使乘客安全退出轿厢。其方法是:先将主电源断开,在机房用手轮盘车,使电梯短程升降。手轮攀扯前须先送闸。如未手动松闸,须用持续力去保持其松开状态(即另一人松闸),持续力消失即自动抱闸。 k:&vW21E  
=P9Tc"2PN  
5.3.一旦发生火灾,司机或管理人员应尽快在安全层停车,把乘客引导道安全地方,然后切断电源。 >~0~h:M+  
EKD#s,(V*X  
Bq;GO  
m2H?VY .^K  
6.发现电梯有故障时应立即停止使用,待修复并仔细检查后方可使用。 mrq,kwM  
P:_bF>r ?  
^D]J68)#a  
RH:vd|q+  
7.若电梯停止使用超过一周,必须先进行仔细检查后方可使用。 +0 }_X  
Z)IF3{*  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
真空泵操作规程 ]rGd!"q  
mL1ZSX o!  
_\4r~=`HQ  
$]?pAqU\  
1.准备 AIl`>ac  
ui8$F "I*  
1.1.排气管路接有截止阀时,打开截止阀才能开、停真空泵。 B_Wig2xH0  
5Qg*j/z?  
注意:不要干运行真空泵。 XH0{|#hwN  
\zVp8MMf  
1.2.启动前,通过吸排气口给真空泵,预充水,或打开的旁通阀约20s。保证工作液流入真空泵。 hQ%X0X,  
BB,-HhYT0  
1.3.检查工作液的供应,排出管路,保证联接好。启动真空泵检查泵旋转方向,若有必要可在电机断电后,通过改变两根接线来改变旋转方向。 .h w(;  
4u p7 :?  
fm%4ab30T  
7}=MVp] )S  
2.起动 Nde1`W]:  
BhyLcUBuB  
2.1.起动真空泵,检查工作液流量,若有必要,用控制阀调节流量。可在排气侧溢流管处用量杯测量工作液流量液。 Y% [H:  
+ L 5  
:d~&Dt<c  
]G~u8HPH!m  
3.操作注意事项 B<!wh  
N jA\*M9  
3.1.开动,关停泵自动控制时工作液的供应是通过电磁阀根据电机的运行来控制的。 R<> uCF0  
&4F iYZ  
3.1.1.真空开—阀开 |i'w"Tz4  
t9kqX(!  
3.1.2.真空关—阀关 $5yH8JU  
htqC~B{1E  
3.2.若泵非自动控制,进行如下处理: }KL( -Ui$  
o7 X5{  
3.3.开动:开动真空泵后迅速打开阀  AQz&u  
a{8g9a4  
3.4.关停:关闭阀迅速关停真空泵 k;y5nXIlN  
8:(e~? f6  
0Fm,F&12  
Gj([S17\0:  
4.排空 5%Q[X  
0?nm`9v6  
4.1.若真空泵使用的工件液体对人体或环境有害,为安全起见排空前,泵运行中即以清水清洗。 DN;An0 {MK  
j8Csnm0  
4.2.排空时,打开泵盖上的丝堵,液体流出通过用手转动风扇部转动泵,直至没有液体流出。 l6EDl0~r  
B}y-zj; T  
4.3.通过泵盖倾斜泵45 pP6pn~ }  
qrmJJSJ  
本文转自 39检测认证网(www.39test.com) 转载请保留原文地址:http://www.39test.com/bbs-6461.html }Myi0I<  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-29
XE8~R5  
吸收式制冷机操作规程 I)$`@.  
jU')8m[  
1.运转方法 {2kw*^,l  
接通电源后自我诊断机能动作。 zt/p' khP3  
bA]/p%rZ8  
2.制冷运转 Bkg/A;H  
2.1.确认运转前请再次确认下列项目 I!bzvPJ]xc  
2.1.1.确认控制盘内的切换开关是否正常 9vc3&r  
2.1.2.确认冷水温度的设定值 q 4_&C&7  
2.1.3.请确认按规格值设定的冷水出口温度 /7Z0|Zw]  
2.1.4.确认设备 `o(PcX3/}  
2.1.4.1.蒸汽总阀是否打开 vPuPSE%M  
2.1.4.2.制冷机周围有无蒸汽泄漏 @ ?y(\>  
2.1.5.确认冷却水入口温度:冷却水入口温度不能在19℃以下 oD_'8G}  
注1:冷水泵、冷却水泵与制冷机组成连动回路时。制冷机启动,开始自动运转。如若不是,则必须按冷水泵、冷却水泵、制冷机的顺序运转。 )_!t9gn*wr  
注2:由于冷剂泵在“停止”位置上运转时会造成故障,因此,请务必在确认其处于“自动”位置时,再进行运转。 SZJ~ktXC-V  
m;o \.s  
3.制冷运转开始 R:YX{Tq  
3.1.手动运转时 0hcrQ^BB!b  
3.1.1.请确认控制盘内的手动远程切换键是否打到手动。(手动键的LED亮灯) X tZ0z?  
3.1.2.请按下控制盘的开始键:请确认始动健的LED亮灯。始动键必须按1秒以上方可动作。 &O5%6Sv3d  
3.1.3.进入自动运转 }K9Vr!  
lY!`<_Am  
4.制冷运转停止 ^dH#n~Wx0  
4.1.手动运转时 VztalwI  
4.1.1.按下控制盘的停止键 g;w4:k)U  
4.1.2.请确认始动键的LED灯灭,停止键的LED灯亮。停止键与始动键一样,持续按1秒以上方可动作。 9 a2Ga   
注1:冷水泵、冷却水泵与制冷机组成连动回路时。制冷机停止,其余自动停止。如若不是自动停止,则请按制冷机、冷却水泵、冷水泵的顺序停止。 i}ypEp  
注2:按下停止键后,制冷机进行6-15分钟的稀释运转,然后自动停止。 {4ON2{8;4  
%k{~ F a  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
:ozHuHJ#  
HZK系列组合式空调器操作规程 (zk'i13#6  
.LnXKRd{  
1.在起动机组以前应检查以下内容: =J0FT2 d  
1.1.电源线应正确连接,电压应正常。 7lR(6ka&/  
1.2.水、汽系统应无漏水现象。 pOIFO =k  
1.3.风机系统的清洁。 cCyg&% zsT  
1.4.风机转向应正确。 aOWbIS[8  
1.5.启动空调器前,整个空调系统应包括空调器、风管、风口、房间均应打扫干净,检查运转设备的轴润滑情况,风机转动情况,一切完好后,可通电运行风机5~10分钟,无异常后方可连续运行投入正常使用。 hl6al:Y  
1.6.机组供水时,应先开启排气阀,将管内空气排尽。 rLh490@  
1.7.操作人员启动风机时应离开风机段,防止意外。开机运行时先开风机,后开(水)汽、加热器。停车时应先关加热器、(水)汽后才能关闭通风机。 PM%./  
&/=xtO/Z{  
2.机组启动程序 O!Mm~@MoA  
2.1.打开送风机; %4n=qK9T 5  
2.2.打开本系统洁净区除尘、排风机; 6kIq6rWF9  
2.3.打开加热器(表冷器)供、回水阀门; b*P \a  
2.4.打开加湿器阀门; tH>%`:  
2.5.根据系统负荷和洁净区温湿度参数调查加热器、表冷器、加湿器的阀门开启至理想状态。 tC|5;'m.2  
mUnn k`v  
3.机组关闭程序 Hb!Q}V+Kb8  
3.1.确认本系统净化区内排风、除尘机已关闭; 0FEb[+N  
3.2.关闭加热器(表冷器)供、回水阀门; 9;h 1;9sC|  
3.3.关闭加湿器阀门; 2Ybz`O!  
3.4.关闭送风机电源,系统运行终止。 D }b+#G(m[  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
(Grj_p6O  
HL-RO-3型二级纯化水系统操作规程 +wT,dUin_<  
d7KeJ$xy}p  
1.手动操作 :(I)+;M}P  
1.1.打开总电源,屏幕显示操作界面,触摸手动操作 ; -pkeEuwv{  
1.2.触摸原水泵启动开关 ,等高压1进水压力达到0.2Mpa时,再触摸一级高压泵启动开关。 7g(rJGjtg  
1.3.当排浓水电磁阀开关指示由绿色变为红色,调节一级浓水阀门,使高压1出水为0.9MPa左右,一级纯浓水压力为0.7MPa一级浓水流量为60LPM左右,一级纯化水流量为70LPM; S :(1=@  
1.4.触摸二级高压泵启动开关,调节二级浓水阀门,使高压2出水压力为0.9MPa左右,二级浓水流量为30LPM左右,二级纯化水流量为60LPM; =PO/Q|-v?  
1.5.触摸纯水高压泵,纯水至各用水点; _^&oNm1  
i<=@ 7W  
2.自动操作:触摸自动操作界面和纯化水高压泵启动开关,水处理系统自动正常运行; YK"({Z>U  
5HOhk"  
3.运行记录 u6B (f;  
3.1.运行之中每1小时做一次记录,记录所有压力、流量、电导率等参数; R@"N{ [9  
3.2.若发现数据不在正常的范围内,要进行适当的调节; Ea P#~x  
;7 IVg[f  
4.预处理反冲洗操作规程: \&e+f#!u  
4.1.打开多介质过滤器上进水阀门、下出水阀门;关闭上出水阀门、下进水阀门;并打开多介质过滤器的排污阀门准备冲洗。 &4{%3w_/  
4.2.触摸屏幕上显示的系统维护,再触摸预处理反冲洗,触摸原水泵反冲洗开关进行冲洗,冲洗20-30分钟; -3w? y  
4.3.反冲洗完后,先打开上出水阀门和下进水阀门,再关闭上进水阀门和下出水阀门,正冲洗10-15分钟; -lAA,}&+!  
4.4.多介质过滤器冲洗完后,打开活性碳过滤器的上进水阀门和下出水阀门,关闭上出水阀门和下进水阀门,并打开活性碳过滤器的排污阀门,关闭多介质过滤器排污阀门,自动冲洗20~30分钟; *b.>pY?2|  
4.5.反冲洗完之后,先打开上出水阀门和下进水阀门,再关闭上进水阀门和下出水阀门,正冲洗10-15分钟; _$fxoD9  
4.6.关闭屏幕显示的原水泵冲洗启动开关,打开主机进水阀门,关闭活性碳过滤器的排污阀门,进行正常工作; Y-,#3%bT;;  
4.7.一般每隔3天冲洗一次,每次1小时30分钟左右,冲洗完毕后,主机正常运行。 jj.yB#T  
4vy!'r@   
5. RO装置的停运保护 w5&UG/z%l  
5.1.短期停运:反渗透装置停运5-6天,一般称短期停运,在此期间可采用下列保护措施: sL!6-[N  
5.1.1.低压冲洗方法来冲洗RO装置,同时注意将气体从装置中完全排除;将组件及相关管路冲满水后,关闭相关阀门,防止气体进入装置。 Ay2|@1e  
5.1.2.也可采用运行条件下运行1~2小时。注意事项见上。 4}NFa; M1  
5.1.3.每2天重复上述操作一次,夏天每天重复上述操作一次。 ^ qE4:|e  
5.2.长期停运:反渗透装置停运一个月以上,一般称长期停运,在此期间可采用下列保护措施: ;JAe=wt^'I  
5.2.1.用PH2~4盐酸溶液,把RO装置清洗干净,清洗时间为2小时。 H9 't;Do  
5.2.2.酸溶液清洗完毕后,再用预处理水(最好用RO产水)把RO装置冲洗干净,冲洗到进水PH值等于出水PH值,清洗完毕。 nkG 6.  
5.2.3.清洗完毕后,RO装置用清洗系统注入1%NaHSO3杀菌剂进行保护(冬季应用1%NaHSO3+18%丙二醇溶液保护,以防止冻裂)RO装置充满保护液后,关闭所有阀门,防止空气进入RO装置。 .oSKSld  
5.3.注意:所有PH2~4盐酸溶液,1%NaHSO3和18%丙二醇溶液保护液,均须用RO产水配制,试剂须用化学纯。 F1/f:<}  
5.4.如果系统温度低于27℃,应每隔30天用新的杀菌液进行第二步、第三步的操作;如果系统温度高于27℃,应每隔15天更换以次保护液。 N;ssO,  
5.5.在反渗透装置重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5-10分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复装置至正常操作前,应检查并确认产品水中不含任何杀菌剂。 M/B_-8B_D  