1 范围 \w8\1~#
本标准规定了蓄冷设备的定义、分类、试验和标定要求、公布的额定性能需要的最低限度的数据、性能要求、标记与铭牌数据和遵守条件。 mR)
wX 6 本标准适用于供冷用蓄冷设备。其可以充入和放出任何种类的传热流体,且可以是全部由工厂装配的;或从工厂供应部件在现场组装的;或遵循预先确定的设计规范在现场安装的。 '5tCz9}Y 本标准不适用于: W*Y/l~x} ——蓄冷容量为35.17kWh或更小的蓄冷设备。 QZ8IV> ——将制冷剂作为放冷流体的蓄冷装置。 #0<XNLM
——仅用于供热的蓄热设备。 [N'h%1]\ 2 定义 本标准采用下列定义。 y)<q/ 2.1 环境空气 ambient air oL<St$1 蓄冷装置四周空间的空气。 ss-D(K" 2.2 环境热负荷 ambient heat load K<J9~ 从环境获得的热而传给蓄冷装置的负荷(一般用kW表示)。 W{aY}` 2.3 制冰期 build period j+YJbL v 制冷过程中蓄冷发生器的运行期。 $od7;% 2.4 充冷流体 charge fluid OrG).^l 制冷期内将热量从蓄冷装置或发生器中移去的传热流体。 NEF#
}s2= 2.5 充冷期/循环 charge period/cycle ^C%<l(b 将能(热)量从蓄冷装置中移去的一段时间。
'f|o{ 2.6 充冷速率 charge rate hzC>~Ub5 在充冷期间从蓄冷设备中逐时移去能(冷)量的速率,一般用kW表示。 mcok/,/ 2.7 放冷流体 discharge fluild -{_PuJ " 向蓄冷装置转移热量的传热流体。 Qei"'~1a 2.8 放冷期/循环 discharge period/cycle Xm2'6f, 将能(冷)量加入蓄冷装置的一段时间。 Xry47a
) 2.9 放冷速率 discharge rate ]:\dPw`A 在放冷期间向蓄冷装置加入能(冷)量的速率,一般用kW表示。 ~v"L!=~G;a 2.10 污垢系数 fouling factor ,?XCyHSgWW 换热器表面水侧积聚污垢所造成的传热计算中包括的热阻。 8sCv]|cn 2.11 封闭式(密封单元)压缩机 hermetic(seaLED unIT)compressor cs'{5!i] 压缩机装配于密封的壳体内,无轴伸出,使用制冷剂作为电机冷却剂。 DFTyMB1H 2.12 时间间隔 interval BF <ikilR 每个试验读数之间的时间间隔。 !v0LBe4 2.13 融化潜热 latent heat of fusion BVO<e \>3 在恒定压力和温度下单位质量的固体在其融化点转变成液体时发生的焓值变化。 ?I@W:#>o 2.14 负荷强度 load intensity _ORvo{[: 蓄冷装置瞬时负荷与该设备净可用蓄冷容量之比,一般用kW/kWh表示。 &JI8]JmU) 2.15 融化期 melt period 3Ims6I] 确定蓄冷发生器产冰量的冰融化试验期。 o.l-7 2.16 净制冰量 net ice making capacity $ DSZO!pB 充冷工况下蓄冷发生器的总制冰量,一般用kW表示。 w:Kl6"c 2.17 净蓄冷量 net usable storage capacity C-[eaHJ'$ 对于一给定的充冷和放冷循环,蓄冷装置能提供的实际蓄冷量,一般用kWh表示。 J6FV]G
pv 2.18 名义蓄冷量 nominal storage capacIty p2$P:!Y) 由制造厂确定的蓄冷装置的理论容量,通常大于净蓄冷容量。 xx%j.zDI] 2.19 开启式压缩机 open-type compressor g~A`N=r;h 具有伸出机壳的轴或者其他运动部件,并靠外部动力源驱动的一种制冷剂压缩机。在固定件和运动件之间需要轴封。 l&Q`wR5e 2.20 周期 period pohp&Tc
m 对于蓄冷系统工作循环,为了分析和评价而划分的一个小时的时间段。 EE'io5\et 2.21 相变材料(PCM) phase change material sZ/v^xk 一种通常在恒定的温度下,当吸收或放出热量时会发生物态变化的物质。 nwRc%C``UK 2.22 公布的额定性能 publised ratings qL3
;}R 蓄冷设备公布的额定性能是规定负荷循环得到的由本标准表4所示的“供应商说明的数据——实例设计日”而进一步采用的数据和方法。它们由制造厂选择表、图或计算机程序的形式来表示,可以适用于同一制造厂生产的具有相同公称尺寸和型式(标志)的设备。 Ata:^qI 2.22.l 标准额定性能 standard ratings EGU
0)< 在标准额定性能工况下进行试验为基础的额定性能值。 3/e.38m| 2.22.2 设计额定性能 mapped ratings PB`Y
g 设计额定性能是指在某些规定限制下的额定性能,这些限制是为没有标准额定工况的产品提供的。它们是在产品制造厂确定的一系列运行工况下进行试验为基础的额定性能值。 D_^
nI: 2.22.3 使用额定性能 application ratings (WO]Xq< 在使用额定性能工况(不同于标准额定性能工况和设计额定性能工况)下进行的试验为基础的额定性能值。 s6v; 2.23 饱和蒸发温度 saturated evaporator temperature +tIF
h' 在蒸发器出口连接处的压力下对应的制冷剂饱和温度。 z] PSpUd 2.24 二次载冷剂 secondary coolant #crQ1p) \ 任何由制冷剂冷却,并且用于热传导时无相变,没有闪点或温度高于66℃闪点的液体,亦称“载冷剂”。 ?2;&O`x* 2.25 蓄冷装置 thermal storage device w/S%YW3* 能够用显热和/或潜热贮蓄冷量的设备。它可以由一台蓄冷设备组成或用多个机械制冷系统的部件组装而成。 NI}yVV 2.26 蓄冷设备 thermal storage equipment nE& |