三、系统布线设计 +g kJrw
#lg R"%
印制板设计出来后,进行试制,焊接调试,系统装机,考虑电磁兼容设计因素,机柜结构、线缆设计需要注意以下几个方面: iEZ+Z
non
nmts% u
1、机柜选用电磁屏蔽柜,具有良好的屏蔽性能,很好地对系统进行屏蔽,降低外界电磁干扰对系统的影响。 L~^5Ez6U
kiyc ^s
2、总电源进线选用屏蔽电源线,并加磁环,屏蔽层在进入机柜处360度接地。 co3\1[q"b
jw9v&/-
3、对系统外部信号线选用屏蔽线,屏蔽层机柜入口处良好接地。 M2N8?Ycv3
92t.@!m`
4、设备外壳就近接机柜,避免交叉。 ;Xy=;Z.]i
XL^05
5、系统设置隔离变压器和ups,保证系统供应纯净电源。 :)D7_[i
Y*PfU+y~
6、严格将电源线和信号线分开,设备外壳的各个面之间和各个板子面板之间要良好接触,接触电阻要小于0.4欧,越小越好,保证设备外壳良好接大地,这样在有静电释放时,不会影响到系统的正常工作。 w3ni@'X8
_1&Ar4:
四、系统接地设计 (nt`8 0
QcW8A ,\q
接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。 @$T$ hMl
3>-h-
cpMX
1、地线的概念 xBA"w:<
]FZPgO'G
安全接地 包括保护接地和防雷接地。 MCmb/.&wu
DJL.P6 -W
保护接地 为产品的故障电流进入大地提供一个低阻抗通道; L|T?,^
hc[ K
VLpS
防雷接地 提供泄放大电流的通路; <[cpaZT,
5b7(^T^K
参考接地 为产品稳定可靠工作提供参考电平,为电源和信号提供基准电位。 'R79,)|;[
Iz09O:ER
安全接地是为了当出现一些电气异常时,为大电流和高电压提供一个泄放的回路,主要是对电路的一种保护措施。参考地主要是信号地和电源地,是保证电路实现功能的基础。 >bh+!5Y0
&sWr)>vs
2、接地方式 A~bSB
n: '
D4!;*2t
悬浮接地 对一个独立的与外部没有接口的系统来说一般也没有什么问题,但是如果该系统与其他的系统之间存着接口如通讯口和采样线,那么悬浮接地很容易受到静电和雷击的影响,所以一般电子产品大多不采用悬浮接地。 -[L\:'Gp5
iY,C0=n5Y
单点接地 当f<1MHz时可以选择单点接地,可分为并联单点接地和多级电路串联单点接地两种。 T+}|$/Tv
K=[7<b,:3
并联单点接地:每个电路模块都接到一个单点地上,每个单元在同一点与参考点相连。 {5E8eQ
SN}K=)KF#
多级电路的串联单点接地:将具有类似特性的电路的地连接在一起,形成一个公共点,然后将每一个公共点连接到单点地。 x|rc[e%k
3\XNOJH
多点接地 当f>10MHz时会采用多点接地。 设备中的电路都就近以接地母线为参考点。 @.eN+o9|
bkV<ZUW|;
单点接地各电路接在同一点,提供公共电位参考点,没有共阻抗耦合和低频地环路,但对高频信号存在较大的地阻抗。多点接地为就近接地,每条地线可以很短,提供较低接地阻抗。1MHz~10MHz可根据实际需要选用哪种接地方法。 rv*{[K
)j36Y =r3
混合接地 是综合单点接地与多点接地的优点,对系统中的低频部分采用单点接地,对系统中高频部分采用多点接地。 *(OG+OkC
lvke!~#
信号线屏蔽接地 有高频和低频之分,高频采用多点接地,低频电缆采用单点接地。低频电场屏蔽要求在接收端单点接地,低频磁场屏蔽要求在两端接地。多点接地,除在两端接地外,并以3/20或1/10工作波长的间隔接地。 &j F'2D^_
S;% &X
系统做到良好接地,才能有效的抑制电磁干扰,一个大的系统机柜首先要保证每个面接触良好,接触紧凑,其次是机柜内部设备要就近接地,避免二次干扰,就近泄放电磁干扰。接口屏蔽线要进行环接,再就近接机架。机柜下方设置接地铜排,系统总地线选用铜带比较好,对电磁干扰进行很好的泄放,保证了系统的正常运行。 bw P=f.
电磁兼容测试 og}Ri!^
Tz @=N] D
系统功能测试,满足现场功能需要后,进行电磁兼容测试,电磁兼容测试容易出问题是静电、群脉冲、浪涌、射频场传导等