论坛风格切换切换到宽版
  • 60阅读
  • 0回复

[电磁兼容]巧法解决电磁干扰两例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线compo
 

发帖
99
世科币
179
威望
104
贡献值
307
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-05
DXc3u^ L  
电磁兼容学科是在早期单纯的抗干扰方法基础上发展形成的,目标是为了使设备和系统达到在共存的环境中互不发生干涉,最大限度地发挥其工作效率。众所周知,屏蔽、滤波、合理接地、合理布局等抑制干扰的措施都是很有效的,在工程实践中被广泛采用。还可以采取回避和疏导的技术处理,如空间方位分离、频率划分与回避、滤波、吸收和旁路等,有时这些回避和疏导技术简单而巧妙,可以代替成本费用昂贵而质量体积较大的硬件措施,收到事半功倍的效果。以下是白云电信分局两例巧妙处理电磁干扰故障的典型例子。 I,wgu:}P#  
2 典型案例一 "I)`g y&  
2.1 故障现象 Qlgii_?#@  
  新市机楼新更换的电容补偿柜的熔断器经常烧坏。 Cz]NSG5  
2.2 故障分析 GV(@(bI*  
(1)通过更换保险和电容器到正常的电容补偿柜试验,确定保险和电容器的质量无问题 Ph|\%P`>%  
(2)检测电容工作电流,当只投一组电容时,工作电流超额定电流50% ,致使烧坏熔断器。 TE t+At`]  
(3)检测电网中的谐波含量,发现11次、17次谐波含量高达28% ,严重超标。由于谐波电流含量高,频率在高端,其发热破坏能量极大,使得保险还没来得及熔断,谐波热烧坏了绝缘基体。 9_<>#)u5  
(4)系统的电源主要供给NEC相控整流器、洲际高频开关整流器、易达高频开关整流器。这些整流系统是干扰的主要来源。 QocR)aN=+  
(5)实际检测该系统的电容补偿量较小,电容柜原有8路30KVar/450V的电容器,平时一般只投2~3路,考虑可换成8路15KVar/450V的电容器,使谐波电流 Ht!]%  
分多路承担减少发热量,同时尽量避开谐振点。 K`#bLCXEV0  
2.3 解决方案 tf_ <w?~  
   减少单组电容容量,30KVar改换15KVar电容。保险100A换63A。实测电容工作电流正常。 l=?G "1  
3 典型案例二 tNbZ{=I>  
3.1 故障现象 ^-GzWT  
    同德、江村机楼处于变频器旁的SPARTON监控设备所监测的模拟数据不准确。 )mF; ^3  
3.2 故障分析 Y}Gf%Xi,  
(1)通过关停高频节能器,确定干扰的来源是高频节能器,且主要的干扰对象是SPARTON的监控模拟数据部分,开关量部分不受影响。 ofIw7D*h  
(2)设备的接地和线路屏蔽情况均良好,且SPARTON的监控设备和高频节能器无直接的电源和控制线路关系,干扰的串人主要是通过空间传播。 :Lze8oY(D}  
(3)考虑到对高频节能器进行抑制干扰的产生和SPARTON的监控设备进行防干扰能力提高的方案都较复杂,而监控线已采用了屏蔽电缆,很少串人干扰。受 k1)=xv#S  
干扰主要是SPARTON的监控机架本身,现在SPARTON的监控机架与高频节能器靠得太近,适当延长监控线,使SPARTON的监控机架远离干扰源。 xgV(0H}Mf  
3.3 解决方案 ]E! b&  
    迁移SPARTON监控机架到附近不受干扰的地方,监控数据恢复正常。 _BP!{~&;  
pNIu;1M5a  
    通过对该两例电磁干扰故障的分析测试,针对故障产生的原因,巧妙地运用较节省、方便的手段给予解决。
"ABg,^jf  
Iurb?  
sF+Bu'9A  
文章出自: 世科网 u~y0H  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个