变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有困扰,典型的现象包括: $V?sD{=W  
  变频器工作时,继电保护器误动作; t g-(e=S4P  
  变频器工作时,PLC工作异常、仪表读数错误; {Ke IYjE  
  工厂安装了变频器后,无功补偿电容不能投切或者烧毁; M!!vr8}  
  工厂安装了变频器后,原来的配电系统不再满足要求,电缆、变压器过热,配电盘跳闸,变压器噪声增加; I{U|'a  
  变频器驱动的电机,发热严重、噪声增加; ;R2A>f~  
  变频器驱动的电机,绝缘容易损坏,轴承容易损坏。 Hmhsb2`\  
  变频器之所以带来这些问题,是由变频器的工作原理所决定的。变频器主要由两部分组成:整流器和逆变器,整流器和逆变器是导致上述现象的根本原因。整流器工作时产生谐波电流,这在前面已经进行了充分的讨论。逆变器对直流电压进行控制,产生脉宽调制(PWM)波,PWM电压波形是电磁干扰和损伤电机的根本原因,如图1所示。
  图1 变频器产生电磁兼容问题的原因
SC2LY  
  现代变频器的体积更小,效率更高。然而,伴随着这些技术进步,上述的一些问题也越来越严重。之所以出现这样的情况,是因为现代变频器中使用了高性能的IGBT作为输出电路的开关器件,这种器件的开关速度非常快,使PWM波形的上升沿与下降沿很短。根据付立业分析,脉冲的上升沿越短,则意味着脉冲中所包含的高频成份越丰富。高频成份丰富,意味着会有更多的机会产生电磁辐射与电磁耦合。另外,PWM更短的上升沿时间,也会对电机产生更严重的损伤。 Ps\4k#aOv  
  变频器的导致电磁兼容问题和电能质量问题的根本原因如表1所示。 -]u>kjiIT  
  表1 变频器导致电磁兼容问题的机理和现象
序号
机理
导致的现象
1
%++: K  
电源线向电网注入谐波电流
    继电保护器误动作; v< 2,OcH  
    PLC工作异常、仪表读数错误; <[}zw !z  
    无功补偿电容不能投切或者烧毁; 04v ~ K  
    电缆、变压器过热,配电盘跳闸,变压器噪声增加;
2
*)^ ZUk  
电源线向电网注入射频电流
    使用同一个电网的电子设备、PLC工作异常、仪表读数错误; uTrzC+\aU  
    计算机工作异常 CW8YNJ'  
    数控设备精度降低
3
>Jn`RsuV  
电源线产生电磁辐射
    邻近的电子设备、PLC工作异常 !XI9evJw  
    仪表读数错误;
4
)t-P o'RW  
输出电缆产生电磁辐射
5
}u0&>k|y  
输出的PWM电压在电机端产生尖峰电压
    变频器驱动的电机,绝缘容易损坏 N!dBF t"  
    电机发热严重、噪声增加;
6
06.8m;{N  
输出的PWM电压在电机轴承中产生轴承电流
    变频器驱动的电机,轴承容易损坏  oSy9Xw  
#sjGju"#_  
  由于变频器工作时产生了很多电磁兼容和电能质量问题,因此,在使用变频器时,要采取适当的措施,减小这些电磁兼容和电能质量问题可能。航天科工集团二院706所,凭借对变频器所关联的电磁兼容问题的深入研究,开发了系列产品,能够解决变频器带来的各种电磁兼容和电能质量问题。针对变频器的各种潜在危害,可以选用的产品如表2所示。 Rb:?%\ =  
  表2:针对变频器各种危害可以采取的措施
要解决的问题
技术措施
 DQV9=  
减小变频器的谐波电流发射,满足GB17625或者THID<8%的要求
..'"kX:5  
在变频器的电源输入端安装HTHF滤波器
xmC5uT6L3M  
减小变频器的射频电流传导发射,消除对其他电子设备的干扰
Ujvm|ml  
变频器输出端安装电抗器,并安装EMFI射频干扰滤波器
NhF"%  
保护电机的绕组,使其免受PWM电压波的损伤(电缆的长度小于300米)
E1Q#@*rX>  
在变频器的输出端安装DVF滤波器 V7gL*,3>=  
在电机端安装SVA尖峰电压吸收器
z`\KQx  
保护电机的绕组,使其免受PWM电压波的损伤(电缆的长度大于300米)
f qWme:x  
在变频器端SWF正弦波滤波器
a7u*d`3X=  
电机噪声大,温度高
".( G,TW  
在变频器端SWF正弦波滤波器
xc`O \z_)  
电机轴承经常损坏
w6mYLK%  
在变频器端SWF正弦波滤波器 L|-|DOgw  
在变频器输出端安装EMFO共模滤波器 4sH?8 5=j  
在电机端安装SVA尖峰电压吸收器
[Ran/D\.  
减小变频器与电机之间的电缆的电磁辐射,消除对其他电子设备的干扰
w6Mv%ZO_  
在变频器输出端安装EMFO共模滤波器
/f+BeQ3#/  
使用屏蔽电缆