7CfHL;+m<4
(一) 功能: ya7/&Z
)0
ESD防护材料应是具有下列功能的材料: C3|(XChqC
1、能限制产生静电; UEeD Nl$^u
2、能迅速耗散材料表面或体积上的静电电荷; Y{P0?`
3、能屏蔽ESD火花放电或静电场。 -h&AO\*^W
(二)分类: s{v!jZ
根据材料的表面电阻率或导电性的不同,ESD防护材料电磁兼容可分为三类。 P qFK*^)s
1、导电保护材料。这种材料的表面电阻率低,如100K/口方以下,因此,导电率就高。如金属、导电橡胶等。 3DH}
YAUU
2、静电耗散型保护材料。表面电阻率大于105/口方,小于109/口方的材 料。 }?zy*yL
3、抗静电保护材料。表面电阻率大于109/口方,小于1014/口方的材料。如高电阻率的导电塑料、天然棉花、木材和纸制品等。提供缓慢地泄放静电荷的 通道,为人身安全提供足够的电阻。 G]Fp},
三类ESD防护材料之间,并无明显的界限。 <=;#I_E#E
注:表面电阻率/口方是指在电极长度与电极间距相等的正平方厘米内测 得的电阻率。 FsI51@V72Q
(三) ESD防护产品: GAK!qLy9
三类ESD防护材料均应根据需要加工成各种形状的防静电产品。常见的有: BeAkG_uG
1、抗静电活动地板 9os>k*
地板是各种活动的主要接触面,既要使其产生较少的静电,又要具备较好 的静电泄放能力。因此,铺设抗静电活动地板是机房内消除静电危害的主要措施。 活动地板可以看作是平行板电容,一般单位面积的电容为100PF,如果知道地板 的电阻,便可以算出静电泄放的时间(地板R≤109,而化纤地毯则R=1014)。 国内防静电地板的使用量占各类防静电装备的首位。计算机机房铺设防静电地板 的技术要求应符合GB6650-80《计算机房用活动地板技术条件》的要求。铺设后的地面,应符合GB50174-93《电子计算机机房设计规范》中的有关规定。 eEvE3=,hg
目前常用的抗静电活动地板有: <