2007年12月19日,美国发布了《能源独立与安全法案》(EISA 2007),该法案对《能源政策节约法案》(EPCA 1975)进行修订,并确立了某些消费产品和商业和工业设备的节能标准,其中包括金属卤化物灯具。 j(=w4Sd_W
根据EISA 2007修订的要求,EPCA规定了在额定功率大于或等于150W但小于500W的灯上运行的脉冲启动金属卤化物灯镇流器、磁感探针启动镇流器以及非脉冲启动的电感镇流器的最低效率标准,这些标准适用于2009年1月1日及以后生产的金属卤化物灯具。其中:
H)Btm
脉冲启动金属卤化物灯具镇流器的最低镇流器效率应为88%; R9U{r.AA
磁感探针启动镇流器的最低镇流器效率应为94%; z:>cQUYl
脉冲启动金属卤化物灯具镇流器的最低镇流器效率应为92%(最低功率大于250W)以及90%(功率小于等于250W)。 ,AP0*Ln
金属卤化物灯镇流器主要按照ANSI C82.6-2005《高强度放电灯镇流器-测试方法》进行测试。 vN Bg&m