F|>05>8 yGxv?%%2 表1-2非调光镇流器能效系数要求 4S|=/f 在可调光位置相当于其工作的灯的流明输出的25%,灯-镇流器电路的输出功率(Pin)不应超过:Pin<50%*PLrated/ηballast。其中,PLrated为灯的额定灯功率,ηballast为各自能效系数等级的最低能效限值。第二阶段:条例生效三年后 gxwo4., 高强度气体放电灯镇流器应具有表1-3中所列能效。 (9 sIA*,} =. *98
表1-3 高强度放电灯镇流器最低能效(第二阶段) Tzzq#z&F ?s?$d&h 第三阶段:条例生效八年后 Z<U>A
高强度气体放电灯镇流器应具有表1-4中所列能效。表1-4 高强度放电灯镇流器最低能效(第三阶段) E V2 ) 7\ypW $Ot 0w %[ 文章出自: 世科网 D'b#,a;V
|