论坛风格切换切换到宽版
  • 63阅读
  • 0回复

[照明设备]美国联邦白炽灯能效要求 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgatc
 

发帖
390
世科币
882
威望
467
贡献值
22
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-02
~r!5d@f.6  
!Q(xOc9>Ug  
美国联邦法规10 CFR 430中针对照明设备的通用白炽灯、白炽反射灯、通用荧光灯以及荧光灯镇流器规定了最低的能源效率要求(MEPS),从20121月到20141月将逐步淘汰大多数白炽灯。 KJ)nGoP>  
美国在10 CFR 430中对通用白炽灯、改良型白炽灯(E17型和E12型)的能效作了要求。通用白炽灯和改良型白炽灯的能效要求可分别见表1和表2。同时,10 CFR 430还规定E17型白炽灯的额定功率不得超过60WE12型白炽灯的额定功率不得超过40W
1 通用白炽灯的能效要求
额定流明范围/LM最低额定功率/W最小额定寿命/H生效日期
1490-26007210002012-01-01
1050-14895310002013-01-01
750-10494310002014-01-01
310-7492910002014-01-01
2 改良型白炽灯的能效要求
额定流明范围/LM最低额定功率/W最小额定寿命/H生效日期
1118-19507210002012-01-01
788-11175310002013-01-01
563-7874310002014-01-01
232-5622910002014-01-01
VA%"IAl  
2009511日,美国能源部发布通报对白炽反射灯(IRL)的能效标准进行修订。2010416日,美国将修订后的能效标准写入了10 CFR 430中。表3给出了修订后的白炽反射灯的能效要求,这些要求将于2012715日起开始执行。 rq1kj 8%2  
6|KX8\, A@  
3 白炽反射灯的能效要求
灯型
尺寸
额定电压
最低平均光效(LM/W)
比当前标准提高的百分比
标准频谱40W–205W
>2.5英寸
≥125V
6.8*P0.27
75-91%
<125V
5.9*P0.27
52-65%
≤2.5英寸
≥125V
5.7*P0.27
47-60%
<125V
5.0*P0.27
29-40%
改进型频谱40W–205W
>2.5英寸
≤125V
5.8*P0.27
49-62%
<125V
5.0*P0.27
29-40%
≤2.5英寸
≥125V
4.9*P0.27
26-37%
<125V
4.2*P0.27
8-18%
10 CFR 430B部分的附件R中规定了通用白炽灯和白炽反射灯的能耗测试方法。通用白炽灯的能效主要采用IES LM-45进行测试,其寿命的测试则主要采用IESNA LM-49进行。白炽反射灯的流量输出、光效按照IESNA LM-20进行测试。 {IMzR'PN  
w}Upa(dU  
文章出自: 世科网 reA8=>b/  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个