论坛风格切换切换到宽版
  • 86阅读
  • 0回复

[商用和工业设备]中国变压器能效标准(GB 20052-2006) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgatc
 

发帖
390
世科币
882
威望
467
贡献值
22
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-02

1.         适用范围

标准GB 20052-2006(三相配电变压器能效限定值及节能评价值)适用于三相10 kV,无励磁调压额定容量30 kVA~1600 kVA的油浸式和额定容量30 kVA~2500 kVA干式配电变压器。不适用于充气变压器。

2.         能效限定值

配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值应按照表1和表2的规定,允许偏差应负荷GB 1094.1的规定。

1 油浸式变压器能效限定值
额定容量SN
(KVA)
损耗(W
短路阻抗UK
%
空载Po
负载Pk75%
30
100
600
4.0
50
130
870
63
150
1040
80
180
1250
100
200
1500
125
240
1800
160
280
2200
200
340
2600
250
400
3050
315
480
3650
400
570
4300
500
680
5150
630
810
6200
4.5
800
980
7500
1000
1150
10300
1250
1360
12000
1600
1640
14500

2 干式配电变压器能效限定值
额定容量
KVA
损耗(W
短路阻抗UK
%
空载Po
负载Pk
B(100)
F120
H145
30
190
670
710
760
4
50
270
940
1000
1070
80
370
1290
1380
1480
100
400
1480
1570
1690
125
470
1740
1850
1980
160
550
2000
2130
2280
200
630
2370
2530
2710
250
720
2590
2760
2960
315
880
3270
3470
3730
400
980
3750
3990
4280
500
1160
4590
4880
5230
630
1350
5530
5880
6290
630
1300
5610
5960
6400
6
800
1520
6550
6960
7460
1000
1770
7650
8130
8760
1250
2090
9100
9690
10370
1600
2450
11050
11730
12580
2000
3320
13600
14450
15560
2500
4000
16150
17170
18450

3.         检测方法

油浸式变压器的空载损耗和负载损耗(75℃)应按GB1094.1中的要求进行测试,干式变压器的空载损耗和负载损耗应按GB6450的要求进行测试。

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个