论坛风格切换切换到宽版
  • 912阅读
  • 0回复

[家用电器]美国联邦能效法规(房间空调器) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgatc
 

发帖
390
世科币
882
威望
467
贡献值
22
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-01
gi1^3R[  
^'PWI{ O  
美国联邦对于房间空调器的能效限值标准在10 CFR 430.32(b)中规定,测试程序在10 CFR 430.23(f)以及10 CFR 430分部B的附录F中规定。 { 'NvG  
?Lk)gO^C  
W*2BT z  
     1.
适用范围 ?67Y-\}   
GjvOM y  
房间空调器的定义为: *Q "wwpl?  
l 除整装终端空气调节器以外的消费类产品;l 输入使用单项交流电; inMA:x}cF1  
l 安装在窗户上或通过墙体安装的组装产品;l 为一封闭空间提供调节空气; '-Vt|O_Q  
l 主要包括一个制冷源,也可包括通风和加热组件。 Q+{xZ'o"Z  
G3Hx! YW  
2. 能效限值标准 pmyXLT  
(x;@%:3j$  
:(P9mt  
2011年4月21日,美国能源部(DOE)在联邦纪事(FR)正式公布了房间空调器和干衣机新能效标准的最终法规。同年的8月24日,DOE确定房间空调器新能效标准的符合性日期(实施日期)为2014年6月1日。也就是说,2014年6月1日后生产或进口至美国的房间空调器应满足联邦新能效标准的要求。联邦新能效标准对于房间空调器的能效限值如表1所示: 2*laAB  
Kqb#_hm  
                       表
1 美国对于房间空调器的最低能效限值
产品类型
对应生效日期的能效比(EER)
2014年5月31日前
2014年6月1日后
I-]?"Q7Jz  
1.无逆循环、含侧风管、制冷量小于6000 Btu/h
9.7
11.0
 UD2C>1j  
2.无逆循环、含侧风管、制冷量在6000~7999 Btu/h
9.7
11.0
98IJu  
3.无逆循环、含侧风管、制冷量在8000~13999 Btu/h
9.8
10.9
yg<R=$n,Q  
4.无逆循环、含侧风管、制冷量在14000~19999 Btu/h
9.7
10.7
`EA\u]PwQ  
5a.无逆循环、含侧风管、制冷量在20000~24999 Btu/h
8.5
9.4
l[0RgO* S  
5b.无逆循环、含侧风管、制冷量在25000 Btu/h以上
9.0
=(j1rW!  
6.无逆循环、不含侧风管、制冷量小于6000 Btu/h
9.0
10.0
XpB_N{v9w  
7.无逆循环、不含侧风管、制冷量在6000~7999 Btu/h
9.0
10.0
U)] oO  
8a.无逆循环、不含侧风管、制冷量在8000~10999 Btu/h
8.5
9.6
@<hb6bo,N  
8b. 无逆循环、不含侧风管、制冷量在11000~13999Btu/h
9.5
7W Ly:E"  
9.无逆循环、不含侧风管、制冷量在14000~19999 Btu/h
8.5
9.3
] vHF~|/-  
10.无逆循环、不含侧风管、制冷量在20000 Btu/h以上
8.5
9.4
8Z8gRcv{p  
11.有逆循环、含侧风管、制冷量小于20000 Btu/h
9.0
9.8
c<:-T  
12.有逆循环、不含侧风管、制冷量小于14000 Btu/h
8.5
9.3
vtg !8u4  
13.有逆循环、含侧风管、制冷量在20000 Btu/h以上
8.5
9.3
RB7tmJ c  
14.有逆循环、不含侧风管、制冷量在14000 Btu/h以上
8.0
8.7
U`(ee*}o  
15.窗式空调(Casement-only)
8.7
9.5
QOGvC[*`<T  
16.窗式/滑竿空调(Casement-slider)
9.5
10.4
NZ:,ph  
从表1可以看出,房间空调器联邦新能效标准比2000年10月1日实施的旧标准能效比普遍提高了10%。 F]O`3 e=!  
G5BfN U  
3.检测方法 hR?{3d# x2  
D0-3eV -  
8b& /k8i:  
房间空调器的能耗通用测量方法在10 CFR 430分部B附录F中规定。2011年1月6日,美国能源部(DOE)在联邦纪事(FR)上公布了房间空调器和干衣机测试程序的最终规则。新规则提供了产品待机模式和关机模式的测量方法,将IEC 62301:2005《家用电器待机功耗的测量》融入DOE测试程序的相关条款,包括澄清在测量房间空调器待关机功耗时应用这些条款。有关待机和关机模式的定义则参考了IEC 62301第2版提交投票版草案。规则还更新了房间空调器引用的行业标准,如ANSI/AHAM RAC–1-2008《房间空调器》和‘ANSI/ASHRAE 16-1983(RA 2009)《房间空调器和整装终端空调的检测方法》。 *w`sM%]Rq  
I^-Sb=j?Z  
4. 计算方法  R B  
\;B iq`  
W:2( .?  
根据ANSI/AHAM RAC–1第6.1节和ANSI/ASHRAE 16计算制冷能力。根据ANSI/AHAM RAC–1第6.5节和ANSI/ASHRAE 16确定输入功率。 +Mb.:_7'  
待机模式和关机模式的年度能耗根据以下公式计算:ETSO= [(PIA× SIA) + (POFF× SOFF)] × K。 kS);xA8s]  
其中PIA为未激活模式能耗(W),POFF为关机模式能耗(W)。 m=:9+z  