2000年9月19日,DOE发布了荧光灯镇流器节能标准的最终规则(final rule)。2005年《能源政策法案》(EPACT 2005)又确立了某些操作特定类型荧光灯的镇流器的节能标准(例如F34T12 ballast)。

1. 10 CFR Part 430:消费品节能计划:荧光灯镇流器节能标准;最终规则

    1990年1月1日后制造、1990年4月1日后销售或由灯具制造商在1991年4月1后整合入灯具的镇流器符合以下要求:

应用类型镇流器输入电压灯的总标成功率镇流器效率系数
One F40 T12 灯120401.805
277401.805
Two F40 T12灯120801.060
277801.050
Two F96T12灯1201500.570
2771500.570
Two F96T12HO灯.1202200.390
2772200.390

2005年4月1日后制造、2005年7月1日后销售或由灯具制造商在2006年4月1后整合入灯具的镇流器符合以下要求:

应用类型镇流器输入电压灯的总标成功率镇流器效率系数
One F40 T12 灯120402.29
277402.29
Two F40 T12灯120801.17
277801.17
Two F96T12灯1201500.63
2771500.63
Two F96T12HO灯.1202200.39
2772200.39

    2010年6月30日前制造、用于替换已安装灯具中的镇流器、标有“FOR REPLACEMENT USE ONLY ”的镇流器满足以下要求:

应用类型

镇流器输入电压

灯的总标成功率

镇流器效率系数

One F40 T12 灯

120

40

1.805

277

40

1.805

Two F40 T12灯

120

80

1.060

277

80

1.050

Two F96T12灯

120

150

0.570

277

150

0.570

Two F96T12HO灯.

120

220

0.390

277

220

0.390

2.EPACT 2005  

    2009年7月1日后制造、2009年10月1日后销售或由灯具制造商在2010年7月1日后整合入灯具的用于F34T12 灯、F96T12/ES灯或 F96T12HO/ES灯的镇流器符合以下要求:

应用类型

镇流器输入电压

灯的总标成功率

镇流器效率系数

One F34T12 灯

120

34

2.61

277

34

2.61

Two F34T12 灯

120

68

1.35

277

68

1.35

Two F96T12/ES 灯

120

120

0.77

277

120

0.77

Two F96T12HO/ES

120

190

0.42

277

190

0.42