|
|
1、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? *
xdS< 答:在电缆两端,电缆直径50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 Ml1yk)3G 2、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? {|c
<8 答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 )eop:!m 3、电缆外护层的作用是什么? /PH+K24v~ 答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 OiH
tobM 4、室外电缆沟应符合哪些要求? J;,6ydf8! 答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 *xR;}%s\ 5、电缆内护层的作用是什么? xjB2?:/2 答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。 e@"1W 6、使用钢丝钳时应注意些什么? ??0C"8:[ 答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 DP **pf%j 7、什么叫绝缘强度? sJo]$/?F 答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 :c3}J<Z 8、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? :fz&)e9 答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 tn!z^W 9、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? ovJ#2_ 答;应具备下列主要性能:(1)高的击穿强度;(2)低的介质损耗;(3)当高的绝缘电阻;(4)优良的耐放电性能;(5)具有一定的柔软性和机械强度;(6)绝缘性能长期稳定。 g]?&qF} 10、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? GADb Xp3 答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。 yx?Z&9z < |