论坛风格切换切换到宽版
  • 909阅读
  • 0回复

[空气]某车间废气治理设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shengxia1
 
发帖
41
世科币
82
威望
41
贡献值
130
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-21
JTx}{kVO  
空气净化技术:作为全国规模最大、技术力量最雄厚的环保,本着以人为本的精神,愿为广大用户提供最优秀的除尘净化系统设计方案。 Ub3,x~V  
LWVO%@)w  
根据现场勘察和某布置图情况,我们提供如下设计方案: Lj~lfO  
"b1_vA]03  
生产制作过程中有波峰焊机制作工件中产生粉尘和异味,在生产过程中有一些有毒的物质。如:乙醛、松香酸、异氰酸盐、氮氧化物、硫化物、碳氢化合物等。并在空气中飞扬。它通过呼吸道侵入到人的肝、肺、心血管及血液中。这些有毒物质正严重的吞噬人类的。导致许多职业病的出现。如:肺癌、哮喘、湿疹、支气管炎、皮肤过敏、呼吸道感染等等,重则紊乱中枢神经,破坏消化系统,导致并发症而衰竭死亡。净化机能有效的净化空气,为您创造一个美好的工作环境  u`bWn  
So`xd *C!  
贵在原有4套风机(风量10000m3/h2。2KW3台6000m3/h1台)进行抽风,勘察现场情况由于房屋结构不可置放机器,在车间前绿化带单独置放机器,建议在现有绿化带前设置为长10米宽2。2米做为水泥平台,在车间大门处用架子做为支撑主管道平衡(车间结构为彩钢板不可单独固定)。主管道牵引到净化器上,再由风机抽出净化好的空气。要求出风口离地15米,出风口要求四周架子支撑,在架子下方由1。5*1。5*1。5米固定地基。在风管架子上方有3根8#钢丝做为固定牵引以示平衡。在摆放风机下端有防震动器,在出风口有销声器,风机控制在<65db。风机出风口设置一个风帽,这样可以有效的进行风向倒流和进雨现象。详细见安装示意图。 YvYavd  
T&R`s+7  
在风管有预留检测口,可以进行随时检测。为此净化后的空气可达到国家室内排放标准
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个