4 测试方法 t.f#_C\
4.1 方法提要 @!;EW
R]
本方法采用计数浓度法,即通过收集悬游在空气中的生物性粒子于专门的培养基,经若干时间,在适宜的生长条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,从而判定洁净环境内单位体积空气中的活微生物数,以此来评定洁净室(区)的洁净度。
D
H}gvV
4.2 所用的仪器、设备和培养基 $mS]K!\
a)浮游菌采样器; ^##tk
b)真空抽气泵; Av3qoH)[<
c)培养皿; ^&nC)T<w
d)培养基; =SY5E{`4p
e)恒温培养箱。 <M//zXa
4.3 浮游菌采样器 5)%bnLxn
浮游菌采样器宜采用撞击法机理的采样器,一般采用狭缝式采样器或离心式采样器。 z%
ln}
4.3.1 采用的浮游菌采样器必须要有流量计和定时器。 ,}9 G|
$
4.3.2 狭缝式采样器的原理 h}vzZZ2,
狭缝式采样器由附加的真空抽气泵抽气,通过采样器的缝隙式平板,将采集的空气喷射并撞击到缓慢旋转的平板培养基表面上,附着的活微生物粒子经培养后形成菌落,予以计数。 NS^(5g
4.3.3 离心式采样器的原理 )+'De
离心式采样器由于内部风机的高速旋转,气流从采样器前部吸入从后部流出,在离心力的作用下,空气中的活微生物粒子有足够的时间撞击到专用的固形培养条上,经培养后形成菌落,予以计数。 7N@4c
4.3.4 狭缝式采样器的使用要点 !^o(?1
应严格按仪器说明书的要求进行操作。 Y}'8`.
4.3.4.1 校验 !OM
P]
采样器必须按仪器的检定周期,定期对仪器作检定,以保证测试数据的可靠性。校验的项目有:定时器、转盘转速、流量计。 mp^;8??;
4.3.2 每次测试前应按说明书上的规定,先接通电源,启动真空抽气泵,然后调节流量计及定时器。 MhE'_sq
4.3.4.3 空气采样量根据需要选定。已知采样器的流量(L/min),设定采样时间(min),两者相乘即采样量(L)。 $_2S,3 }
4.3.4.4 注意事项 @<GVY))R8
4.3.4.4.1 采样口必须用便于消毒及化学性能稳定的材料制造。 X>i`z
4.3.4.4.2 采样管严禁渗漏,内壁应光滑。 9J
"Y
4.3.4.4.3 采样管的长度应根据测点的高度定,尽量减少弯曲。 u )'l|Y
4.4 真空抽气泵 Ri,8rf0u
4.4.1 真空抽气泵的排气量应与采样器匹配。 aL wd#/!
4.4.2 宜采用无油真空抽气泵,必要时可在非气口安装气体过滤器。 rcc.FS
4.4.3 真空抽气泵安装的位置必须适当,一般装在采样器下面。 bLx70
$
4.5 培养皿 ^k&T