论坛风格切换切换到宽版
  • 1385阅读
  • 0回复

谐波电流与谐波电压的关系 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ht-gp
 

发帖
15
世科币
35
威望
15
贡献值
330
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-30
电网上同时存在着谐波电流谐波电压,谐波电流与谐波电压之间的关系是很多人感到迷惑的问题 NR.YeKsBq  
  首先需要搞清楚谐波电压与谐波电流的因果关系。 ?TMrnR/d  
  谐波电流是非线性负载产生的,这些非线性负载从电源吸取非正弦波的电流,这些非正弦波电流中包含了谐波电流。 EF8'ycJk+  
  谐波电流流过线路阻抗时,在线路的两端产生了谐波电压(欧姆定律),谐波电压是由谐波电流产生的。打个比喻,谐波电流是蛋,在一定条件下(线路存在阻抗),孵化出了谐波电压这个蛋,如图2-1所示。 h ngdeGa  
  如果特定的配电系统对于N次谐波电流的阻抗为ZN,谐波电流IN在配电系统上产生的谐波电压VN为: ] : n! \G  
  VN = IN ´ ZN $zD}hO9  
  式中:电网阻抗ZN包括了变压器的阻抗和配电线的阻抗,如图2-1所示。
  图2-1 谐波电压与谐波电流
<,huajQs  
  这里所说的阻抗包含了电阻和电抗两部分,电抗部分包含了电感的感抗,和电容的容抗。按照这个概念,将图2-1进一步细化,就得到了图2-2所示的网络,图中的各元素的含义如下: v6*8CQ+  
  L1:变压器绕组电感 [O\[,E"K  
  R1:变压器绕组电阻 5/C#*%EH'  
  L2:配电线路分布电感,大约每米1mH qb?9i-(  
  R2:配电线路分布电阻 vY'E+M"+@  
  C1:变压器绕组电容+补偿电容,有系统有补偿电容时,可以忽略绕组的电容 1@ .Eh8y  
  C2:配电线路分布电容:大约每米100pf,当系统有补偿电容时,由于其数值很小,可以忽略
  图2-2 配电线路的模型
%\QK/`krp  
  如果不考虑系统有补偿电容的情况,并且仅考虑谐波电流(频率较低),则可以忽略C1、C2;这时系统的阻抗可以简化为: CH4 ~9mmE  
  Z = R1 + R2 + jw(L1+L2) NZ=`iA8)X  
  式中:w为电流的角频率,等于2pf,f是电流的频率。 ncCgc5uP  
  从上式可以看出,配电线路对于基波和谐波,以及不同次数的谐波具有不同的阻抗值,谐波的次数越高,阻抗值越大。 wR*>9LjeG  
  电网的阻抗越高,同样的谐波电流产生的谐波电压越大。 YN V4'  
  需要特别注意的是,配电线路的感抗是不容忽视的。 'I8K1Q=/  
  例一:100米长的配电线路,电感大约为0.1mH,对于5次谐波,感抗为:2p´250´10-4 = 0.157W,如果5次谐波的电流幅度为200A,5次谐波的电压幅度达到约31V,对于380V系统,这是一个很大的比例。 u[;,~eB%w  
  另外,配电线路的电阻对于高次谐波也呈现出更大的阻值,这是由于高频电流的趋肤效应导致实际的导线截面积变小,增加了电阻。 G.[,P~yy.  
  因此,在提到谐波电压时,要明确以下因素才有意义: /;rPzP4K6  
  变压器的容量:这决定了变压器的阻抗,变压器的容量越小,电压畸变率越高; YN>k5\M_v  
  测量地点:这决定了线路阻抗,距离变压器越远,电压畸变率越高; ;"N4Yflz  
  补偿电容的投入状态:这决定了整个系统的阻抗,补偿电容会放大某些谐波电流。 i`hr'}x  
  例二:图2-3说明较大的谐波电流并不导致较大的谐波电压。图2-3(a)中的情况是变压器容量较小的情况,这时,虽然电流(上图)畸变率并不大(所含的谐波电流成分较小),但是电压(下图)出现严重的畸变。 N(W;\>P  
  图2-3(b)中的情况是变压器容量较大的情况,这时,虽然电流(上图)畸变率很大(所含的谐波电流成分较大),但是电压(下图)并未出现严重的畸变。 Zl4X,9Wt  
  因此,在几乎所有的电网谐波标准中,对谐波电流的限制都不是一个定值。随着变压器的容量变化,变压器的容量或者冗余量越大(较强的电源),对谐波电流的限制越松(允许的谐波电流幅度更大)。 V ~%C me  
  较弱的电源,例如柴油发电机、UPS电源等,由于其内阻大,因此谐波电流对其的影响更大。因此,柴油机发电的备用电源、UPS、船上电网等场合,更需要关注非线性负载的谐波问题。 g,61'5\  
  在一些关键点的部位,例如金融机构、医院、机场等,为了保证电子信息系统的高度可靠,必须有应急供电系统,这些应急供电系统通常由柴油发电机、UPS电源等构成。这些电源的内阻较大,当谐波电流流过他们时,会产生比市电供电时更大的谐波电压(现象为电压发生平顶畸变),导致系统中的设备工作异常。
  图2-3 电压畸变率与变压器容量的关系
b$W~w*O   
  总结: 5z~O3QX  
  对标准的电网(提供纯净50Hz电压),其上产生的谐波电压是由非线性负载发出的谐波电流产生的,同样的谐波电流在不同的条件下产生的谐波电压不同,电源越弱(包括小容量的变压器、自备发电机、UPS电源等),产生的谐波电压越大;距离电源(变压器、发电机、UPS等)越远,谐波电压越大。有些谐波问题仅在使用应急电源时才暴露出来. | mp~d<&  