电网上同时存在着
谐波电流和
谐波电压,谐波电流与谐波电压之间的关系是很多人感到迷惑的
问题。
soA>&b!? 首先需要搞清楚谐波电压与谐波电流的因果关系。
c^}gJ 谐波电流是非线性负载产生的,这些非线性负载从电源吸取非正弦波的电流,这些非正弦波电流中包含了谐波电流。
*5sr\b4#S 谐波电流流过线路阻抗时,在线路的两端产生了谐波电压(欧姆定律),谐波电压是由谐波电流产生的。打个比喻,谐波电流是蛋,在一定条件下(线路存在阻抗),孵化出了谐波电压这个蛋,如图2-1所示。
p82&X+v/p 如果特定的配电系统对于N次谐波电流的阻抗为ZN,谐波电流IN在配电系统上产生的谐波电压VN为:
/@lXQM9T VN = IN ´ ZN
s{x2RDAt 式中:电网阻抗ZN包括了变压器的阻抗和配电线的阻抗,如图2-1所示。
图2-1 谐波电压与谐波电流
<w+K$WE { 这里所说的阻抗包含了电阻和电抗两部分,电抗部分包含了电感的感抗,和电容的容抗。按照这个
概念,将图2-1进一步细化,就得到了图2-2所示的网络,图中的各元素的含义如下:
uXxyw7\W L1:变压器绕组电感
UMpC2)5 R1:变压器绕组电阻
z
If/j k L2:配电线路分布电感,大约每米1mH
`22F@JYN R2:配电线路分布电阻
gnlGL[r| C1:变压器绕组电容+补偿电容,有系统有补偿电容时,可以忽略绕组的电容
$L)9'X
C2:配电线路分布电容:大约每米100pf,当系统有补偿电容时,由于其数值很小,可以忽略
图2-2 配电线路的模型
=7e~L 3 K 如果不考虑系统有补偿电容的情况,并且仅考虑谐波电流(频率较低),则可以忽略C1、C2;这时系统的阻抗可以简化为:
k=Pu4:RF Z = R1 + R2 + jw(L1+L2)
xqmP/1=NO 式中:w为电流的角频率,等于2pf,f是电流的频率。
|F-_Y
R 从上式可以看出,配电线路对于基波和谐波,以及不同次数的谐波具有不同的阻抗值,谐波的次数越高,阻抗值越大。
*P 5Xy@: 电网的阻抗越高,同样的谐波电流产生的谐波电压越大。
k`62&"T 需要特别注意的是,配电线路的感抗是不容忽视的。
K
I 例一:100米长的配电线路,电感大约为0.1mH,对于5次谐波,感抗为:2p´250´10-4 = 0.157W,如果5次谐波的电流幅度为200A,5次谐波的电压幅度达到约31V,对于380V系统,这是一个很大的比例。
sE
t5!&