论坛风格切换切换到宽版
  • 1310阅读
  • 0回复

[安全规格]接地电阻测量方法之钳形地阻表法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线david
 

发帖
211
世科币
413
威望
252
贡献值
115
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx>>1/(1/R1 1/R2 .。。 1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地极地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地极,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点: S.*.nv  
  ①注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地极,不能
测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。 Vy+kq_9  
  ②注意测量位置,选取合适的测量点;选取的测量点不同,测得的结果是不同的,测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。 yhxZ^ (I  
  ③注意“噪声”干扰;地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使
测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noies”或类似符号。
y:VY8a 4  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个