水蓄冷技术 b
V_<5PHP 采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500 RT.H。蓄冷可起到“削峰填谷”的
作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。充分利用峰谷电价,节省运行费用。
INCanE`+ 蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750 RT.H。
oY\;KPz 经测算,水蓄冷运行费比常规制冷可节约203.45万元/年。
L]X Lv9J0 大温差水系统 K(NP%: 水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低运行费用。
N>j*{]OY+{ 变频技术 3=Xvl 58k 能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到
节能目的。
NUi&x