s^fxU 采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500 RT.H。蓄冷可起到“削峰填谷”的
作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。充分利用峰谷电价,节省运行费用。
%Wg8dy| 蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750 RT.H。
3c[TPD_: 经测算,水蓄冷运行费比常规制冷可节约203.45万元/年。
u_%L~1+' 大温差水系统 }m.45n/ 水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低运行费用。
d01]5'f?o 变频技术 ![aa@nOSa 能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到
节能目的。
6{?B`gm7g
各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可以根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。
C\gKJW^]y@ 热回收技术 Ox&]{ 采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),
节约空调能耗。 4)E$. F^ 新风利用 |sPUb;&~ 过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调的运行。
{Z^q?~zC[ 冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源—新风,减少能源的浪费。
NWII?X#T} 分层空调和置换通风 $9?<mP2-* 在大空间采用分层空调和置换通风,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满足有效区域的舒适度。
;><m[ l6 我们采用CFD的
方法,对大空间的空调气流组织进行了
分析,得到了很好的验证。如游泳馆空调比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间。室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到了40℃以上。
J3_Ou2cF` 大空间采暖 `{9bf)vP6 采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。
63Z^ k( 冷(热)计量 3_ko=& B$ 对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。
S9dXkd 中央节能控制系统 Ih)4.lLcKn 所有空调
设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。