论坛风格切换切换到宽版
  • 1379阅读
  • 0回复

真空干燥箱PLC的应用特点 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sino
 

发帖
222
世科币
522
威望
267
贡献值
341
银元
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-25
1.可靠性高,抗干扰能力强 53L)+\7w  
   aA:Ky&5e  
  可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统将极高的可靠性。 y,%w`  
   $)'{+1  
  2.配套齐全,功能完善,适用性强 )X@(>b{  
   ic3qb<2  
  PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。 t >8t|t+  
   {L8SD U{P  
  3.易学易用,深受工程技术人员欢迎 .M_;mhRI  
   A\=:h  AQ  
  PLC是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人从事工业控制打开了方便之门。 d 5Il0sG  
   p HWol!  
  4.系统的设计,工作量小,维护方便,容易改造 oVLz7Y[JE  
   ~>C!l k  
  PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。这特别适合多品种、小批量的生产场合。 /R^!~J50  
   {8t;nsdm!  
  (2)安装与布线 }3+q}_3  
   O *jNeYA  
  ●动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。 Cu!4ha.e`  
   ~r!jVK>^  
  ●PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。 5|AZ/!rb  
   J :,  
  ●PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10. 0{Tf;a<  
   y 5=J6a2.  
  ●交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。 B[y1RI|9  
   &M<431y  
  (3)I/O端的接线 !hJ%{.  
   }LE.kd&  
  输入接线 po{f*}gas]  
   nar=\cs~g  
  ●输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。 1OJ:Vy}n  
   <$ '#@jW  
  ●输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。 $z` jR*  
   x~KS;hA  
  ●尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。 X~W5Z(w(O  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个