澳大利亚AS 2374.1.2:2003标准油浸式配电变压器和干式配电变压器做出了最低能效MEPS)的规定,并且在AS 60076.11:2006标准中规定了测试的程序和要求。AS/NZS 4879.1:2008AS/NZS 4879.2:2010是对于低压灯的变压器

1.         适用范围

该标准的适用范围为电源频率从10kVA2500kVA之间的,预计将用于11kV22kV的电网之间的油浸式配电变压器和干式配电变压器。

2.         最低能效

以下表1和表2分别为油浸式配电变压器和干式配电变压器的最低能效要求

1 油浸式配电变压器
类型
KVA
在负荷为50%时能效
单相
10
98.30
16
98.52
25
98.70
50
98.90
三相
25
98.28
63
98.62
100
98.76
200
98.94
315
99.04
500
99.13
750
99.21
1000
99.27
1500
99.35
2000
99.39
2500
99.40
2 干式配电变压器
类型
KVA
在负荷为50%时能效
Um=12KV
Um=24KV
单相
10
97.29
97.01
16
97.60
97.27
25
97.89
97.53
50
98.31
97.91
三相
25
97.17
97.17
63
97.78
97.78
100
98.07
98.07
200
98.46
98.42
315
98.67
98.59
500
98.84
98.74
750
98.96
98.85
1000
98.92
98.92
1500
99.01
99.01
2000
99.06
99.06
2500
99.09
99.09

3.         检测方法

    标准AS 60076.112006中规定了变压器的检测方法。最低能效是在变压器设置在50%电源效率等级时所测试得出的数据。