论坛风格切换切换到宽版
  • 1632阅读
  • 2回复

[实验室建设]【分享】化学实验室规划设计注意的几个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sino
 

发帖
222
世科币
522
威望
267
贡献值
341
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-07
— 本帖被 admin 从 实验室 移动到本区(2012-12-10) —
此帖售价 2 世科币,已有 0 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
若发现会员采用欺骗的方法获取财富,请立刻举报,我们会对会员处以2-N倍的罚金,严重者封掉ID!
此段为出售的内容,购买后显示
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线sino

发帖
222
世科币
522
威望
267
贡献值
341
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-10-07
液相色谱室: FQ1oqqr  
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; %-|q3 ^s  
(2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。 &JM;jS z  
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 X6 :~Rjim*  
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。 DQnWLC"u  
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 i_ Td I  
g) B`EgL/Wg[  
气相色谱室: S6X<3L`FfH  
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; Isb^~c_P  
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。 U# B  
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 nQmYeM  
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。 !2Iwur u  
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。 <Rt@z|Zv  
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。 9%6`ZS~3  
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 zSCPp6  
h) 0VPa;{i/  
天平室: v}D!  
天平是化学试验室必备的常用仪器。 MEUqQ4/Gl  
高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。 .x%SbG <k{  
天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。而高精度微量天平应设在底层。 #9Z -Hd<  
天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。 /d'u1FnA =  
天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。 `_i-BdW  
尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。 w[-Bsf  
其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。 Um <vsR  
环境低频对天平的影响最大。 N\$wpDI~  
安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm~50mm,防止来自振动。 6B{Awm@v}X  
五. l?[DO?m+R  
实验室的通风管路规划及测量要求 1 Y& d%AA  
绘制线条图 9n7d "XD2  
在同客户规划设计通风系统方案时,一定要得到工程相关现场测量数据:实验室房间的平面尺寸、所处的楼层、楼层净空高度、房间横梁与地板的高度、天花板与地板的高度、通风产品在房间的布局位置尺寸、墙体窗户的位置的尺寸、天台所处的楼层、风机在天台上安放的位置尺寸、客户要求排风管道的走向、排风井的截面尺寸等。
 
离线sino

发帖
222
世科币
522
威望
267
贡献值
341
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-10-07
希望对大家有所帮助!
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个