ZCa?uzeo]
DLVf7/=3~
三、欧盟的建筑节能 6<2 7}S
1. 欧盟建筑节能指令 %',.
K)IR
欧盟是当今世界仅次于美国的能源消耗大户,其中建筑能耗占有相当大的比重。2001年欧盟25个成员国的建筑能耗已占欧盟总能源消耗的41%,其中居住建筑能耗占建筑总能耗的2/3,公共建筑能耗占建筑总能耗的1/3。欧盟建筑能源的最大消耗是采暖空调,其能耗占到居住建筑能耗的70%、公共建筑能耗的50%。近年来,欧洲议会和欧盟理事会陆续颁布了有关建筑节能的一些指令,这些指令有: {?82>q5F
《欧洲议会和理事会指令2002/91/EC,建筑能源性能》:规定欧盟成员国在2006年1月4日前开始贯彻实施建筑节能新措施; ]P-;]*&=
《理事会指令第93/76/EEC,通过提高能源效率(SAVE)来限制二氧化碳排放》; ,>)/ y
《理事会指令92/42/EEC,关于使用液体或气体燃料的新型热水器的能效要求》:该指令属于新方法指令; 0-7xcF@s
《理事会指令89/106/EEC,各成员国有关建筑产品法律、条例和管理规定的协调与统一》:该指令属于新方法指令; '/mwXvl
《理事会指令93/68/EEC,对指令87/404/EEC(简单压力容器)、88/378/EEC(玩具安全)、89/106/EEC(建筑产品)、89/336/EEC(电磁兼容)、89/392/EEC(机械)、89/686/EEC(个人保护设备)、90/384/EEC(非自动称重设备)、 90/385/EEC(有源可植入式医疗器械)、90/396/EEC(燃气设备)、91/263/EEC(电讯终端设备)、 92/42/EEC(热水锅炉)和73/23/EEC(低电压设备)进行修改31993L0068》:该指令为新方法指令。 f>dWl$/_s
其中,2002/91/EC指令从建筑节能的诸方面制定了具体政策、对策,建立了建筑节能相关的制度体系。 |
iU#!+zY
2. 建筑最低能耗标准制度 mI-$4st]
2002/91/EC指令规定,成员国要采取必要的措施,保证根据建筑能耗性能计算方法确定出建筑能耗性能的最低标准。在确定最低标准时,新建建筑、既有建筑以及不同类型的建筑可以区别对待,但要考虑到一般的室内空气环境、当地的具体条件、某种特定功能的建筑和建筑寿命等因素,以免出现负面影响。按照标准要求,要采取间隔期少于5年的定期检查制度,如果建筑技术发展,可以进一步提高标准。 Go8 m
(1) 新建建筑(New buildings) cl[rgj
对于使用面积超过1000 m2的新建建筑,成员国在施工前要考虑诸如热泵、热电联产、区域供热或制冷,分散式可再生能源供应系统等备选系统方案,并进行技术、环境和经济可行性分析,确保新建建筑达到能耗性能的最低要求。 TX$j-TM'
(2) 既有建筑(Existing buildings) =5isT
使用面积超过1000 m2的既有建筑进行重大改造时,成员国要采取必要的措施确保在技术、功能和经济可行的范围内提高建筑能效,达到最低能耗标准的要求。最低能耗标准可以针对整栋建筑物确定,也可以针对改造的系统或者某些需要在—定期限内改造的部分确定,但目标都是为了全面提高建筑能效。 ry0P\wY}
(3) 有关说明 O1Vs!
以下几种类型的建筑,欧盟成员国可不采用建筑最低能耗标准制度: N2WQrTA:S+
作为某种特定环境的一部分或由于特殊建筑学或历史意义而受官方保护的建筑和纪念性建筑; f!AcBfaLr
用于膜拜或宗教活动的建筑; [_q3 02
计划使用期少于2年的临时建筑、厂址、车间、能量需求少的非居住农业用房,或是在国家级能耗协议中允许的非居住农业类建筑; %v5 IR
年使用时间少于4个月的居住建筑; 5o- WA1
总使用面积少于50 m2的单幢建筑。 8iQ8s;@S&>
3. 建筑能耗性能证书 m`_s_#
2002/91/EC指令要求,符合节能标准的建筑物应颁发能耗性能证书(Energy performance certificate),有关管理机构要对获得证书的建筑物及其内部使用的锅炉及空调设施等进行定期检查,以评价其节能情况。为了确保建筑能效信息的完整性、准确性和真实性,指令对建筑能耗性能证书做了以下规定: ?>
)(;Ir9
(1) 成员国要确保在建筑物竣工、出售或出租时,可以向房主或由房主向买主或租房者提供—份建筑能耗性能证书,证书的有效期不应超过10年。对于共有供热系统的公寓,可进行整个建筑的一般认证,或参照同一公寓内某一套有代表性的住宅进行评估,整栋建筑使用统一能耗性能证书即可。 gqw
]L>Z
(2) 能耗性能证书要有参考价值,比如应包括现行的标准和指标,以便用户对比评价建筑的节能效果,证书中还应包含改进能耗性能的建议。能耗性能证书只限于提供信息,任何与证书结果有关的法定程序或其他方面要根据国家法规来决定。 $^~
dqmE2,
(3) 成员国要采取措施保证使用面积在1000 m2以上的政府办公建筑或公共建筑的能耗性能证书应放置在公众比较容易看到的位置。若条件允许,可以将推荐的和实际的室内空气温度和其他相关的空气参数列出。 d^pzMaCI
4. 建筑运行节能管理 &