变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有困扰,典型的现象包括: Z=oGyA  
  变频器工作时,继电保护器误动作; L;v.X'f  
  变频器工作时,PLC工作异常、仪表读数错误; V=<AI.Z:w  
  工厂安装了变频器后,无功补偿电容不能投切或者烧毁; L~C:1VG5  
  工厂安装了变频器后,原来的配电系统不再满足要求,电缆、变压器过热,配电盘跳闸,变压器噪声增加; gux?P2f  
  变频器驱动的电机,发热严重、噪声增加; R{pF IyR  
  变频器驱动的电机,绝缘容易损坏,轴承容易损坏。 ~_ u3_d.  
  变频器之所以带来这些问题,是由变频器的工作原理所决定的。变频器主要由两部分组成:整流器和逆变器,整流器和逆变器是导致上述现象的根本原因。整流器工作时产生谐波电流,这在前面已经进行了充分的讨论。逆变器对直流电压进行控制,产生脉宽调制(PWM)波,PWM电压波形是电磁干扰和损伤电机的根本原因,如图1所示。
  图1 变频器产生电磁兼容问题的原因
f{2I2kJr  
  现代变频器的体积更小,效率更高。然而,伴随着这些技术进步,上述的一些问题也越来越严重。之所以出现这样的情况,是因为现代变频器中使用了高性能的IGBT作为输出电路的开关器件,这种器件的开关速度非常快,使PWM波形的上升沿与下降沿很短。根据付立业分析,脉冲的上升沿越短,则意味着脉冲中所包含的高频成份越丰富。高频成份丰富,意味着会有更多的机会产生电磁辐射与电磁耦合。另外,PWM更短的上升沿时间,也会对电机产生更严重的损伤。 g.\%jDM  
  变频器的导致电磁兼容问题和电能质量问题的根本原因如表1所示。 }G<~C x5[  
  表1 变频器导致电磁兼容问题的机理和现象
序号
机理
导致的现象
1
[&kz4_  
电源线向电网注入谐波电流
    继电保护器误动作; wNU;gz  
    PLC工作异常、仪表读数错误; [s{[ .0P]+  
    无功补偿电容不能投切或者烧毁; <W+9 h0c  
    电缆、变压器过热,配电盘跳闸,变压器噪声增加;
2
Vcnc=ct  
电源线向电网注入射频电流
    使用同一个电网的电子设备、PLC工作异常、仪表读数错误; | AiMx2  
    计算机工作异常 6OoOkNWF  
    数控设备精度降低
3
=3!o _  
电源线产生电磁辐射
    邻近的电子设备、PLC工作异常 M93*"jA  
    仪表读数错误;
4
,HI% ym  
输出电缆产生电磁辐射
5
dMCoN8W  
输出的PWM电压在电机端产生尖峰电压
    变频器驱动的电机,绝缘容易损坏 i,S1|R  
    电机发热严重、噪声增加;
6
`- (<Q;iO  
输出的PWM电压在电机轴承中产生轴承电流
    变频器驱动的电机,轴承容易损坏 ~X3x- nAt  
)(_NFpM  
  由于变频器工作时产生了很多电磁兼容和电能质量问题,因此,在使用变频器时,要采取适当的措施,减小这些电磁兼容和电能质量问题可能。航天科工集团二院706所,凭借对变频器所关联的电磁兼容问题的深入研究,开发了系列产品,能够解决变频器带来的各种电磁兼容和电能质量问题。针对变频器的各种潜在危害,可以选用的产品如表2所示。  !Q*w]  
  表2:针对变频器各种危害可以采取的措施
要解决的问题
技术措施
5-y*]:g(  
减小变频器的谐波电流发射,满足GB17625或者THID<8%的要求
'5LdiS k  
在变频器的电源输入端安装HTHF滤波器
VBw 5[  
减小变频器的射频电流传导发射,消除对其他电子设备的干扰
' QMcQvU  
变频器输出端安装电抗器,并安装EMFI射频干扰滤波器
9t6c*|60#n  
保护电机的绕组,使其免受PWM电压波的损伤(电缆的长度小于300米)
J7^ UQ  
在变频器的输出端安装DVF滤波器 C=]<R< Xy  
在电机端安装SVA尖峰电压吸收器
NkO + )=  
保护电机的绕组,使其免受PWM电压波的损伤(电缆的长度大于300米)
sZT~ 5c8  
在变频器端SWF正弦波滤波器
Tjq1[Wq  
电机噪声大,温度高
oBo*<6  
在变频器端SWF正弦波滤波器
i?;#Z Nh  
电机轴承经常损坏
u~ipB*Z f  
在变频器端SWF正弦波滤波器 Q;w [o  
在变频器输出端安装EMFO共模滤波器 ]%HxzJ  
在电机端安装SVA尖峰电压吸收器
Wc2&3p9 c  
减小变频器与电机之间的电缆的电磁辐射,消除对其他电子设备的干扰
&1yJrj9y  
在变频器输出端安装EMFO共模滤波器
iD G&Muc  
使用屏蔽电缆