`U)hjQ~pP
核心提示:EMC测量依赖3个方面因素:方法、技术、设备。方法由测量原理和测量设备的使用方法两者来确定,技术是为了得到正确的测量结果(较高的准确度)而采取的一切测量手段,设备则是体现上述两个因素为测量服务的一切技术装置。 h\.zdpR
? glSC$b
EMC测量依赖3个方面因素:方法、技术、设备。方法由测量原理和测量设备的使用方法两者来确定,技术是为了得到正确的测量结果(较高的准确度)而采取的一切测量手段,设备则是体现上述两个因素为测量服务的一切技术装置。这些都必须标准化,以保证测量具有重现性和真实性。 6s\Kt3=
Bj}^\Pc;}
EMC测量条件由测量方法决定。具体测量方法分为在实验室条件下进行的实验台法和在实际使用条件下进行的现场法。要模拟现场可能碰到的所有干扰现象是不可能的,特别是现场法具有无法克服的局限性。但通过标准化的测量可以较全面地获取被测设备EMC性能怎么的信息。为此,国际上推荐首先采用实验台法,除非无法在实验室进行,一般不用现场法。 ?a8(azn
t|!j2<e
抗扰度测量主要方法是按照设备所处的电磁环境条件,结合用户对设备采取的方法,选购合适的严酷度等级,依照有关测量方法进行测量,最后根据产品标准提出的合格判决条件评定测量结果是否合格。这是抗扰度测量和其它测量主要差异之处。 H_Kj7(=&>
<[J[idY1he
电磁环境中的电磁骚扰源、电磁骚扰源对设备的耦合方式、设备对电磁骚扰的敏感度以及用户对工作现场的防护方法直接和严酷度等级相关。即使用环境决定了干扰的形式,安装防护条件决定了干扰的严酷度等级。 P"?FnTbv[
l?DJJ|> O
GB/T13926.4具体规定了在电磁环境中和严酷度等级相对应的设备工作下的电气环境条件: x]{E)d"!
1级:具有良好保护的环境,如计算机房; q
)lnS )
2级:受保护的环境,如工厂和电厂的控制室或终端室; [;oCYb$9
3级:典型的工业环境,如工业过程装置、电厂和露天高压变电所的继电器房等场所; Gy Qm/I
4级:严酷的工业环境,如电站、未采取特殊安装方法的工业过程设备、室外区域等。 TfZ6F8|B
i_LF`JhEQT
IEC801-5中针对电涌的源为电力切换瞬变或间接雷击的闪电瞬变,对设备的安装条件和防护设施作如下分类(适用电涌): &Rz,
J]
0类:保护良好的、有一次和二次过压保护的电气环境,通常处于特殊的房间内,电涌电压不会超过25V; dow^*{fqZ
1类:局部保护的、有一次过压保护的电气环境,电涌电压不超过500V; +MO E
2类:电源线和其它线路分离开,电缆隔离良好的电气环境,电涌电压不超过1kV; OalP1Gy
3类:电源电缆和信号电缆并行敷设的电气环境,电涌电压不超过2kV; h K}bj
4类:互连线象室外一样沿着电源电缆敷设,且电子电路和电气线路均使用电缆的电气环境,电涌电压不超过4kV; T2Z[AvNXFk
5类:非人口稠密区内电子装置联接电讯电缆和架空电源线的电气环境。 $M]%vG
.{N\<