p-,Bq!aG$ 1每一路的使用 A1B%<$|pz 1.1安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。 Y9B"yV 1.2打开涡轮流量计上游旁通小球阀 2FR5RG
oD 1.3缓慢打开涡轮流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到涡轮流量计下游电动强制密封球阀前。 X5=I{eY} 注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏涡轮流量计。为了保护气体涡轮流量计,加到涡轮流量计上的压力升高不能超过35kPa/s。如现场不能测量压力变化,则监视涡轮流量计流量不能超限。 V2$M`|E 1.4关闭旁通小球阀和截止阀。 5X:3'* 1.5转动手轮打开入口强制密封阀。 EEiWIf&S, 1.6缓慢打开涡轮流量计下游电动强制密封球阀(至少持续1分钟),最好使用电动执行机构上的手动开关,一定要小心,不要使涡轮流量计超速运转。 &@'+h*
b 1.7按1.2-1.6步骤操作,整个系统充压完毕,天然气开始被计量。 j k&\{ 2在线比对气体涡轮流量计(工作路和主路进行比对) &5hs
W1` 2.1确保主路的入口和出口阀门是关闭的。 7nZ3u_~ 2.2按照“1每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。 Qki?
>j" 2.3关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路出口电动强制密封球阀。 %{0F
. 最好是同时做三项工作。 ?h,.
1Tb 2.4气体依次通过工作路和主路。两台涡轮流量计可以互相比对,来检查是否有大的偏差。 Q|G|5X 2.5当比对结束后,关闭比对管路上和主路上的两个强制密封球阀,打开工作管路的出口球阀。 g-cg3Vso 最好是同时做这三项工作。
=)J<R; 2.6这时工作路重新投入工作。 N3wy][bo 3用移动标定车在线标定气体涡轮流量计 <Ik5S1<h$H 3.1确保两个标定口之间的电动强制密封球阀处于关闭的状态。 chM-YuN| 3.2打开标定口法兰盲板上的小球阀,确保法兰盲板内部无压力。然后取下法兰盲板。 @?&
i 3.3将移动标定车和标定口连接好。 oslj< 3.4按照“1每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。 [C@Ro,mI 3.5关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路上两个标定强制密封球阀。最好是同时做这四项工作。 h;~NA}> 3.6这时,气体依次流过橇座内的两台气体涡轮流量计和移动标定车。 ypx`!2Q$ 3.7完成在线标定后,关闭标定口的两个Orbit球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开工作路出口电动强制密封球阀。最好是同时做这四项工作。 9fsc>9 3.8将法兰盲板装回,不要忘了关闭法兰盲板上的小球阀。 ,Bj]j -\Y 3.9这时工作路重新投入工作
|