解决三次谐波的方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ht-gp
 

发帖
15
世科币
35
威望
15
贡献值
330
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-29
关键词: 三次谐波方法
Zy#r<j]T  
*~vRbD$q  
1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? :K&hGZ+5  
@6gz)  p  
#RSxo 4  
  答:由于3次谐波的危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的方法如表5-1所示: OYKV*  
  表5-1:控制谐波电流的方法 !nu['6I%  
方法 安装方式 优点 缺点
有源滤波器 并联 能够滤除各次谐波电流 仅对安装位置上游的线路有效果 jf WIPN  
价格较高 ^_oLhNoez2  
要解决3次谐波电流导致的所有问题,需要在下游配电箱处安装
单相滤波器 串联在设备的电源输入端 能够解决3次谐波导致的各种问题 仅能安装在单相整流设备的电源输入端
零线谐波阻断器 串联安装在零线上 能解决安装位置下游的所有谐波电流问题电压畸变较大,负载对电压畸变率的要求较高时慎用
曲折变压器 并联安装 能够解决3次谐波导致的各种问题体积大,损耗大,制作精度要求高,设计难度大
/Iskjcc60W  
  综合各方面的因素,我们推荐有源滤波器零线谐波电流阻断器两种方法。 6?74l;  
  对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。 KyDBCCOv  
& dS+!<3  
2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? |amEuKJ  
jm?mO9p~  
c{ <3\  
  答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。 :Cuae?O,  
  传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护作用 <HD/&4$[  
@s/ qOq?  
   图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器 (t z! "K  
  但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。 `+gF|o9  
.{} t[U  
3、什么是有源滤波器? |&'*Z\*ya  
5 1&T`i  
H^s SHj  
  答:顾名思义,有源滤波器本身就是一个谐波源。有源滤波器并联安装在线路上,向供电线路上注入与谐波源产生的谐波电流大小相当,但是相位相反的谐波电流,使两者相互抵消,如图7-1所示。 "~ `-Jkm   
;~K($_#H  
  图7-1 有源谐波滤波器的原理 ,t[D1KZt  
  读者需要注意的是:有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标,对于下游的谐波电流没有任何控制效果。 A gPg0(G  
^Nu} HcC+  
4、怎样正确使用有源滤波器控制建筑物中的3次谐波电流? >!2'|y^  
Y}6)jzBV  
-1o1k-8d  
  答:要正确使用有源滤波器解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记有源滤波器“仅能控制上游线路的谐波电流”这个特性。 |WX4L7yrhK  
  掌握了这个特性,就能够根据要达到的目标确定有源滤波器的安装位置了。请读者记住下面的原则: E% 'DIs  
  有源滤波器要安装在有故障现象的线路的下游。 {\ e}43^9N  
  为了读者便于理解上面的描述,一些典型的安装位置列于图8-1中,各个安装位置的效果如表8-1所示。 0jmlsC>  
  请读者思考一下:在图8-1所示的安装位置中,都不能解决分配电柜跳闸的问题。要解决分配电柜跳闸的问题,应该将有源滤波器安装在哪里? Nh))U  
   图8-1 有源滤波器的安装位置
WIghP5%W  
   表8-1 9p.>L8  
3LmHH =  
kel {9b=i  
5、什么是NBF零线谐波电流阻断器? @jHio\/_  
 fW _.  
7 SZR#L  
  答:NBF零线谐波电流阻断器是专门为了解决现代建筑物中的3次谐波电流导致的各种问题而开发的新型设备,它串连安装在零线上,如图9-1所示。 R 6Em^A/>  
 _SqrQ  
   图9-1 NBF在线路中的连接方法 \4k *Zk  
  NBF对3次谐波电流呈现很高的阻抗,而对基波电流的阻抗很小,它的阻抗特性如图9-2所示。 U:r2hqegd  
  由于它对三次谐波电流呈现很高的阻抗,因此,如果将它串连在零线上,就会大大减小3次谐波电流。 B*IDx`^Y  
  由于3次谐波电流是在相线与零线之间形成的回路中流动,因此,当在零线上串入一个高阻抗时,也就同时减小了相线上的3次谐波电流。 }3 }=tN5  
  读者需要注意的是: }^7V^W  
  NBF零线谐波电流阻断器与有源滤波器的作用范围完全不同。有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标。而NBF能够减小其安装位置的下游线路上的谐波电流。 Ysu/7o4  
d}_c (  
    图9-2 零线谐波电流阻断器的阻抗特性 OB22P%  
V-jL`(JF%  
6、怎样使用NBF零线谐波电流阻断器解决3次谐波电流导致的问题? W<"\hQI  
e% 6{P  
N&=2 /  
  答:要正确使用NBF解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记NBF“能够控制安装位置下游线路上的谐波电流”这个特性。 CN(4;-so)  
  为了使读者掌握NBF的使用方法,我们仿照有源滤波器的情况,对典型安装位置及其控制效果进行分析,请读者感悟其中的规律。 fx:KH:q3  
  一些典型的安装位置列于图10-1中,各个安装位置的效果如表所示。图中仅表示安装的位置,实际安装方式参考图9-1。 i:ZA{hA`c  
u7WM6X  
  图10-1 NBF的安装位置 -QDgr`%5  
  表10-1 Xf9%A2 iB  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线mkinhaou

发帖
2
世科币
-2
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-04-24
代开烟台发票 13969084419
我公司是山东一家大型企业,业务范围广,资源丰富,实力雄厚,在山东各地方均有合作伙伴公司;我公司现可以对外代开多种普通发票, 供客户朋友选择使用。 /(ju  
*** 的范围有:山东省内各地方(如烟台发票,济南发票,聊城发票,东营发票,潍坊发票,高唐发票,济宁发票)的国税通用机打发票、增值税普通发票、税务机关 *** (国税、地税)等等。 cjC6\.+l3  
行业有:医疗器械发票,大理石发票,沙石发票,建材发票,化工发票,高粱米发票,饲料发票,服装发票,五金发票,钢材发票, &iy(oM  
机械发票,等等。 I7z/GA\x  
本公司郑重承诺,所开发票均为税务局代开或由企业直接开出来,并可上网查询或税务局验证后付款,如有不明请来电咨询。 }lUpC}aq_  
电话:13969084419 林经理
 
离线tagherco0

发帖
2
世科币
2
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2013-05-11
cheap toms outlet Seven Sentences to Successful Marketing
Related articles: 4:eq{n  
+}XL>=-5  
   ) ~)SCN>-  
   [url=http://qlpc.com.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个