二、初效过滤器的清洗规程 ]Bw2>6W  
X&sXss<fO%  
1.拆除程序 9(k5Irv"'h  
U CzIOxp}  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 Afi;s. ,  
ej dYh $  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 V,?i]q;5  
qCg`"/0  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 +u; f]p  
1qXqQA  
2.清洗过滤器 '3B`4W,  
D@"g0SW4  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 W,~s0a!  
' O1X+  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 /HR9(j6  
#;GIvfW  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 i-oi?x<u&(  
JF7n|o-`?  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 MIo5Y`T  
/VB n  
3.安装程序 *yp}#\rk  
}m NP[L  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 l/[0N@r~  
_urv We  
3.2.关好风柜侧门。 ^luAX }*  
T-|SBNFw;  
3.3.合上电源,开机试运行。 'T@K$xL8  
Q`ERI5b6  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 3DRbCKNL  
~6!{\un   
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 ]0P-?O:  
9?B}CCE<LR  
3.6.更换周期:3个月。 n1K"VjZk  
p]=a:kd4J  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 U#G<cV79  
M?_7*o]!  
JT! Cb$!  
YU`}T<;bg  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 %i) 0sE T  
Y?6}r;<  
V-(*{/^"  
%O$=%"D6  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 \S_A e;  
9PUobV_^Wo  
:PK2! 0nK  
h$XoR0  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 %d%FI"!K  
kCALJRf~d  
E[i#8_  
)gD2wk(  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 DS9-i 2  
jZQ{ XMF  
c_ >AbF{  
F-F1^$]k  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 a*t @k*d_  
Q{5.;{/eC  
u9(42jj[$U  
\D};0#G0&  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 (.iwD&  
x}O,xquY  
K'/if5>Bc  
=c$x xEDD  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 MBLDx sZ-  
p] N/]2rR  
-E3cS  
9ZG:2ncdJ  
8.清洗周期:每月一次。 ^16 zZ*  
p@Cas  
#6~Bg)7AM  
7lA_*t@y  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 qJf\,7mi  
Yh;(puhyA  
K Z%us6  
#B6f{D[pI  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 T9!NuKfur  
S-ZN}N{,6  
=J]E VD   
EY3F9h3xM|  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
g26_#4 P  
四、高效过滤器的检漏更换规程 ;H71A[M T  
Td7Q%7p:  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 4 8 J{Y3F  
D?* du#6  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 ^Dfqc-]  
g?}h*~<b  
3.更换的操作步骤如下。 m%"=sX7/9  
*?Wr^T  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 }I`o%GL  
?=kH}'igq  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 ,L >{(Q)  
,~l4-x.,  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 %t:13eM  
0.(7R,-  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 "zFTPL"  
D42!#  
3.5.更换后,做好记录。 ?#ywUEY* i  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
HoIK^t~VT#  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 BmP!/i_  
4*K~6Vh  
1.纯化水输送系统的清洗。 f` dQ $Kh  
j~IX  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 0pYCh$TL1  
V@QWJZ"  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 uTemAIp $u  
0gs0[ @  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 b*7:{ FXg  
$<y10DfO  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 |m^qA](M  
Jj~c&LxrO  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 C;u8qVI  
tAPr4n!  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 Slk__eC  
Auq)  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 IEx`W;V]K  
)9^0Qk' ]  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 3$.R=MQ7  
B=>:w%<Ii  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 [h LSK-K 9  