本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
MRV4D<NQ  
二、初效过滤器的清洗规程 iT227v!s  
AVF(YD<U  
1.拆除程序 &z+nNkr?yN  
64fa0j~<*M  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 <v>^#/.0  
anxg D?<+B  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 ^ Vso`(Ss  
YC8wo1;Y!  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 Ub2t7MU  
o^&u?F9  
2.清洗过滤器 A<fKO <d  
#>i Bu:\J  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 7 XE&[o  
zkt`7Pg;J  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 &kUEnwQ -  
1LYz X;H1  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 wI8  
/Jj7 +?  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 .ZQD`SRrI  
)eIC5>#.  
3.安装程序 Zgy~Y0Di  
!IF]P#  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 ,.DTJ7H+  
P1C{G'cR  
3.2.关好风柜侧门。 Pt5"q3ec{T  
G\&9.@`k  
3.3.合上电源,开机试运行。 +q n[F70}  
]Q0m]O aT  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 mxD]`F  
la4 #2>#WZ  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 ;QO3^P}  
Ig&H0S  
3.6.更换周期:3个月。 +@], JlYf  
I+2#k\y  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 i!fk'Yt%  
~}/_QlX` K  
ks69Z|D  
cmYzS6f,7  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 *=]UWM~]  
4#t=%}  
D><^7nr%  
4/_! F'j  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 iA`.y9'2  
c/=\YeR  
DGw*BN%`  
c>! ^\  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 Zlt,Us `  
g $^Yv4  
d/@P;YN!  
U'~]^F%eyu  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 -a"b:Q  
RSw; b.t7  
<(xro/  
B5R7geC  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 (h[. Ie  
j0n.+CO-{  
cFq2 6( e  
& IsPqO  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 xK 5~9StP  
a1QW0d  
rd=+[:7L  
|eJR3o  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 gkca {BJ   
k 6i&NG6  
5v=e(Ph +  
g'2; ///  
8.清洗周期:每月一次。 ,#%I$  
aB`jFp-  
$s 'n]]Wq  
7*He 8G[W  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 0\!v{A> I'  
ktp<o.f[  
)l`VE_(|  
/Ba/gq0j  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 OG G9f??  
@Qp#Tg<'  
8NTE`l=>/  
s#(%u t  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
<gkE,e9  
四、高效过滤器的检漏更换规程 (?7=,A7^  
1 :p'  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 CO='[1"_5  
 $3^M-w  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 ^v'kEsE^*  
.h-mFcjy  
3.更换的操作步骤如下。 "GO!^ZG]  
_;j1g%  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 mWT+15\5r(  
x77L"5g  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 D&%8JL  
EN!C5/M{&  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 dy&G~F28  
&=g3J4$z  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 6!\V|  
zPaubqB  
3.5.更换后,做好记录。 4z<c8 E8  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
bM"?^\a&Q  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 4`"}0:t.  
]&H"EHC<$  
1.纯化水输送系统的清洗。 "Y^j=?1k  
,mx\ -lWFy  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 pYzop4  
59{X;  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 C_>XtcU  
5,p;b  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 W/\VpD) ?;  
p~3 x=X4  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 MG=8`J-`  
}\S'oC\[  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 hsrf2Xw[  
Lfi6b%/z  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 OWwqCPz.  
@I-gs(  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 {aUTTEu  
p,8~)ic_  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 {*B0lr`  
s*la`(x  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 {,sqUq (  