只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
l }i .  
二、初效过滤器的清洗规程 St6U  
Lwg@*:`d  
1.拆除程序 ib4shaN`  
c teUKK.|)  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 F0O/SI(cA  
Qz+hS\yx  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 ^MyuD?va  
zqaz1rt[  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 f_*Bd.@  
E1U~ ew  
2.清洗过滤器 4,o|6H  
+mReWf:o  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 y#'|=0vTvP  
 vO 85h  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 ^f:oKKaAW;  
oUMY?[Wp  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 IXp(Aeb  
K:!|xr(1d  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 [b-wak})aD  
86c@Kk7z  
3.安装程序 wb@TYvDt  
"0JG96&\  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 H 1`}3}"  
$q_e~+SXT  
3.2.关好风柜侧门。 ZJCD)?]=3  
vs3px1Xe#  
3.3.合上电源,开机试运行。 '~2S BX?J  
%#!pAUP\&  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 RrMC[2=  
$is|B9B  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 %1E:rw@  
h,:8TMJRRN  
3.6.更换周期:3个月。 m'|{AjH z6  
}O+F#/6  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 ^SnGcr|a'  
h,B ]5Of  
Y%!3/3T  
N}x \Ll  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 v,w/g|  
4L#q?]$  
tcOgF:  
HN,E+ dQ  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 JSX-iHhW  
Q?Vq/3K;  
ZrJAfd\5c  
'&@'V5}C{  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 ("UcjB^62  
6 J[ {?,  
BL1$ ~0  
T+p ?VngF  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 4'JuK{/ A7  
9xL8 ];-  
@-y.Y}k#$~  
BUR96YN.  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 r|2Y|6@  
Y 'tPD#|r  
*@6,Sr)_  
7,0^|P  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 rN0G|  
]o}g~Xn  
hRK&  
L9(mY `d>"  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 (C{l4  
 6/u]r  
]B8`b  
!4"(>Rnw  
8.清洗周期:每月一次。 c~1+5&  
..FEyf  
An0Dq jR  
+pcGxje\  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 tVI6GXH  
Jcy{ ~>@7  
2Dc2uU@`r  
sej$$m R  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 e4h9rF{Cxn  
qV$\E=%fhM  
&':Ecmo~`  
}xa~U,#5  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
Iz-mUD0;  
四、高效过滤器的检漏更换规程 ;+|Z5+7!6  
*h=>*t?I2  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 Lccy~2v>  
^);M}~  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 U{bv|vF  
)"hd"  
3.更换的操作步骤如下。 YcclO  
 U#K4)(C  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 :t9![y[=|  
Jr;w>8B),  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 3D!7,@&>3  
UF6U5],`u  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 );TB(PQsBT  
R@5eHP^  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 N~IAm:G}[  
~"vS$>+  
3.5.更换后,做好记录。 eFS$;3FP1  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
53?B.\  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 inv 5>OeG  
?C|b>wM/  
1.纯化水输送系统的清洗。 ;rJ/Diz!g  
t3FfPV!P"  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 sT%^ W  
W{*w<a_ `  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 tGh!5EZ6`  
m%G:|`f7  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 lQnqPQY  
@ wJ|vW_.  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 Y< drRK!  
,8MUTXd@ V  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 op]H F4  
%Vp'^,&S  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 LmQS;/:  
W~e/3#R\=  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 B5iVT<:a  
<.yL&$9  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 L6-zQztn  
Qg\{d)X[N  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 M' d ,TV[  