二、初效过滤器的清洗规程 .[eSKtbc)  
@N:3`[oB  
1.拆除程序 }!J/ 9WKgU  
`zvT5=*-#  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 y|2g"J  
s*A|9u f5  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 lf7H8k,-  
=*O9)$b  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 ^c:eXoU  
J1wGK|F~  
2.清洗过滤器 v+, w{~7RH  
_KlPbyLU  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 Wug?CFX+T  
\}_7^)S;  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 N_~Wu  
d(cYtM,P  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 G;.u>92r|  
5L'@WB|{4u  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 qv >(  
?@7|Q/  
3.安装程序 hQrsZv:Q  
&S`'o%B  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 YRX2^v ^[  
<. ]&FPJ  
3.2.关好风柜侧门。 -|UX}t*  
)1'_g4  
3.3.合上电源,开机试运行。 <cd%n-  
!c' ;L'  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 k:yu2dQh  
:9< r(22  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 QE6-(/  
LU=)\U@Q  
3.6.更换周期:3个月。 DccsVR`7  
'.v^seU  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 le*pd+>j  
NWTsL OIm  
hGPjH=^EM  
UA{A G;  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 ).k=[@@V  
RsY|V|<  
ZVeY`o(uE  
`^RpT]S  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 mlX^5h'  
5r@x$*>e  
Fj|C+;Q.  
s -Bpd#G>/  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 K`D>G<  
Yaht<Hy  
e%SQ~n=H 9  
N =)9O  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 &+Xj%x.]  
~+7q.XL$$K  
+g>)Bur  
-xPv]j$  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 y}Oc^Fc  
=`Pgo5A  
&A)AV<=>T  
Q$^oIFb  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 P>j^w#$n  
^{lcj  
3|x*lmit  
lA>^k;+ >  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 )_BQ@5NK  
dxfF.\BFDn  
|Lf>Z2E  
"%]<Co<S  
8.清洗周期:每月一次。 m#w1?y)Z@X  
I(m*%>  
eLFxGZZ  
.Nk'yow  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 |Yb]@9 >vn  
;Qn)~b~  
c o 8bnH  
A4{14Y;?  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 P*6h $T  
i1dE.f ;  
gUr #3#  
5 6JxHQu  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
^7/v[J<<  
四、高效过滤器的检漏更换规程  mjP  
hBX.GFnw  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 >QvqH 2  
y\;oZ]J  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 >*gf1"  
Y\_mq d  
3.更换的操作步骤如下。 4 qsct@K,  
(0 t{  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 C|FI4/-e  
C;ha2UV0H  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 8j&1qJx)  
uh)f/)6  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 dXt@x8E  
Vz,"vBds  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 [F *hjGLc}  
Sf`?j  
3.5.更换后,做好记录。 LGRhCOP:  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
zkXG%I4h  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 U^ tr Z])  
5CZii=@  
1.纯化水输送系统的清洗。 &ah!g!o3  
$;1#gq%  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 z;6 Tp  
|^K-m42  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 iUl5yq  
uGIA4CUm  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 ~^((tT  
Tw BwqQ)t  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 tbHU(#~  
lub(chCE[  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 s&MfC\  
9%e& Z'l  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 UxI0Of&:  
t_HS0rxG  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 CR*R'KX D%  
c e`3&  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 d#yb($HAJ  
C%8nr8 po  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 )SG+9!AbMZ  